首先糾正一下,PT1000不是熱敏電阻,是鉑熱電阻,它是用鉑金絲制造的溫度傳感器。
熱電阻的四線制有兩個概念:一是熱電阻測溫元件的引線方式,二是溫度測量電路的接線法。在熱電阻元件的兩端各連接兩根引線的方式稱為四線制,四線制可獲得較高的測量結果;測量時給熱電阻PT施加一個穩定電流I,然后再測量熱電阻上的電壓V,來提高測量精度和靈敏度。測量電路如圖。
pt.jpg (8.18 KB, 下載次數: 82)
下載附件
2018-7-18 21:37 上傳
測量時雖然導線有電阻,但在電流流過的導線上其電壓降不在測量范圍之內,連接測量儀表的導線雖然也有電阻,但沒有電流流過,所以四根導線的電阻變化對測量結果沒有影響,只是要求恒流源的電流穩定。這也是四線制測量精度高的原因。
|