設計一三層簡易電梯控制系統,該系統輸入信號有:一層呼叫按鈕PB1、二層呼叫按鈕PB2、三層呼叫按鈕PB3,一層行程開關LS1、二層行程開關 LS2、三層行程開關 LS3;輸出信號有:電梯上升控制繼電器KM1、電梯下降控制繼電器KM2,三層電梯分別用1F、2F和3F表示1層、2層和3層。控制要求: (1)控制繼電器采用24V供電; (2)電梯停于1F或2F時,按3F按鈕呼叫,電梯上升到3F才停止; (2)電梯停于2F或3F時,按1F按鈕呼叫,電梯下降到1F才停止; (3)電梯停于1F時,按2F按鈕呼叫,電梯上升到2F停止; (4)電梯停于3F時,按2F按鈕呼叫,電梯下降到2F停止; (5)電梯停于1F,2F和3F均有按鈕呼叫,電梯先上升到2F,暫停2S,然后上升到3F停止; (6)電梯停于3F,2F和1F均有按鈕呼叫,電梯先下降到2F,暫停2S,然后下降到1F停止; (7)電梯上升途中或下降途中,任何反方向按鈕呼叫均無效; (8)每層樓之間到達時間應在12S內完成,否則電梯停機;
|