西門子 6RA70 直流調速器 快速設置方法如下:
西門子 6RA70 直流調速器 是全數字式 整流器 ,輸入為 三相電 源,額定 電樞 電流從 15A 到
2200A. 緊湊型 整流器 可以并聯使用 ,提供高至 12000A 的電流 ,勵磁電路可以提供最大 85A 的電流 (此電流取決于 電樞額定電流 )
(1)6RA70 調速器 參數設置及自優化調試設置
P051=21; 恢復出廠設置 (如果您不確定修改了哪些參數 ,可以使用此設置 )
P051=40; 允許修改參數
P052=3 ; 顯示所有參數
P100= 電樞額定電流
P101= 電樞額定電壓
P102= 勵磁額定電流
P104,P105,P106,P107,P108,P109,P114, 默認值
P082=1, 勵回路與主回路 接觸器 一起合閘
P083=3, 速度反饋信號由 EMF 提供 ,1=XT104 XT103 提供 (測速反饋 ),2=編碼器 反饋
如果選擇 P083=2, 那么請設置以下參數
P140=1, 編碼器 類型 1
P141=1024, 編碼器 脈沖數
P142=1 , 編碼器輸出
P143=3000, 設置電機的最大運行速度
如果選擇 P083=1, 那么請設置以下參數
P741= 測速發電機反 饋電 壓. 算法:例如測速電機 銘牌 110V 2000 轉,電機 額定轉速 1500 轉,
那么請設置 P741 的電壓為 83V.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共9頁):
西門子6RA70直調參數設置.pdf
(22.28 KB, 下載次數: 13)
2019-1-26 11:31 上傳
點擊文件名下載附件
|