為確保人身、設備的安全,電力安全工器具預防性試驗規程對不同電壓等級電氣絕緣工器具的試驗周期、試驗標準、試驗時間都做了具體的規定。下面根據中華人民共和國電力行業標準DL/T 1476-2015電力安全工器具預防性試驗規程中的輔助絕緣安全工器具的試驗要求及試驗方式做了如下要求:
1.輔助型絕緣手套
1.1外觀檢查 手套應質地柔軟良好,內外表面均應平滑、完好無損,無劃痕、裂縫、折縫和孔洞。
1.2試驗項目、周期和要求 試驗項目、周期和要求見表1。
表1輔助型絕緣手套的試驗項目、周期和要求 1.3試驗方法 試驗步驟如下: a)將輔助型絕緣手套置入并浸在盛有相同自來水、內外水平面高度相同的器皿中,露出水面90mm并擦干,試驗電路圖如下圖1。 b)按GB/T 16927.1進行升壓至表1規定值,不應發生電氣擊穿,測量泄露電流。
圖1輔助型絕緣手套試驗接線圖
2.輔助型絕緣靴(鞋)
2.1外觀檢查 鞋底不應出現防滑齒磨平、外底磨露出絕緣層等現象。
2.2試驗項目、周期和要求 試驗項目、周期和要求見下表2。
表2輔助型絕緣靴(鞋)的試驗項目、周期和要求 2.3試驗方法 工頻耐壓試驗按GB 12011進行,試驗電路見下圖2。
圖2輔助型絕緣靴試驗接線圖
3.輔助型絕緣膠墊
3.1外觀檢查 上下表面應不存在破壞均勻性、損壞表面光滑輪廓的缺陷,如小孔、裂縫、局部隆起、切口、夾雜導電異物、折縫、空隙、凹凸波紋及鑄造標志等。
3.2試驗項目、周期和要求 試驗項目、周期和要求見表3,試驗中不應出現閃絡或擊穿現象,試驗后各部位應無灼傷、明顯發熱現象。
表3輔助型絕緣膠墊的試驗項目、周期和要求 3.3試驗方法 試驗步驟如下: a)上下鋪設較被測絕緣膠墊四周小200mm的濕布、金屬箔或其他材料,試驗電路見下圖3。 b)按GB/T 16927.1進行升壓至表3規定電壓值。 c)試樣分段試驗時兩段試驗邊緣應重合。
圖3輔助型絕緣膠墊試驗接線圖 根據以上最新電力行業標準DL/T 1476-2015安全工器具預防性試驗規程的試驗要求,華天電力自主研發的HTTX-HI絕緣靴(手套)耐壓試驗裝置,該設備同時測試6個被試品并自動讀出每個被試品的泄露電流。整個試驗過程自動完成。儀器采用旋轉鼠標操作,所有功能均可通過旋轉鼠標設定,操作簡單,可靠性好。擁有良好的交互體驗。該設備由控制部分與試驗車體部分組成,整體圖如下圖4。
圖4絕緣靴(手套)耐壓試驗裝置整體圖 該產品采用全自動升(降)壓,并集成絕緣靴、絕緣手套、絕緣膠墊試驗模塊,另設備多加一個自定義模塊,給用戶更方便、靈活的測試體驗。設備主界面如圖5。
圖5絕緣靴(手套)耐壓試驗裝置主界面 HTTX-HI絕緣靴(手套)耐壓試驗裝置主要常用于電氣絕緣工具的交流耐壓試驗。其中操作箱已經按照上述國家電力行業標準DL/T 1476-2015中預置好絕緣靴、絕緣手套、絕緣膠墊以及自定義模塊的試驗參數,具體參數如下表:
注:輔助型絕緣安全工器具電壓等級到30kV。在實際使用中,如要做基本絕緣安全工器具如:絕緣桿、攜帶型短路接地線、電容型驗電器、核相器、絕緣罩、絕緣隔板、絕緣繩和絕緣夾鉗等,因試驗電壓等級不同可以定制到100kV。
結合上述電力行業標準DL/T 1476-2015電力安全工器具預防性試驗規程,華天電力HTTX-HI絕緣靴(手套)耐壓試驗裝置滿足該試驗標準的試驗要求。 |