現在是用STM8L152做ad轉換,選的12位精度,測0-10V的電壓,但是沒有電壓輸進去的時候,讀ad轉換的值不為0,而是2055左右,值一直在變,而且變化范圍也比較大,在2046到2060這個范圍之間變化,怎么解決啊,下面附上初始化代碼。
void ADC21Conver_Init()
{
ADC_ChannelCmd(ADC1,
ADC_Channel_0, //關閉其他的采樣通道
DISABLE);
ADC_Cmd(ADC1 , DISABLE); //關閉ADC
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1 , ENABLE); //使能ADC1時鐘
GPIO_Init(GPIOD , GPIO_Pin_1 , GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //配置AD引腳
ADC_SchmittTriggerConfig(ADC1, ADC_Channel_22,
DISABLE);//配置施密特觸發器
ADC_Init(ADC1,
ADC_ConversionMode_Single, //單次轉換模式
ADC_Resolution_12Bit, //精度轉換精度位數 12 10 8 6
ADC_Prescaler_1 //時鐘設置為1分頻
);
ADC_ChannelCmd(ADC1,
ADC_Channel_22, //設置為通道22進行采樣
ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1 , ENABLE); //使能ADC
}
int ADC_Data_Read( )
{
int value;
ADC_SoftwareStartConv(ADC1); //啟動ADC
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1 , ADC_FLAG_EOC) == 0); //等待轉換結束
ADC_ClearFlag(ADC1 , ADC_FLAG_EOC); //清除中斷標志
value = ADC_GetConversionValue(ADC1); //讀取ADC1,通道1的轉換結果
return value;
}
|