廣州安川變頻器維修中心李春發轉:
OC Overcurrent 過電流 變頻器的輸出電流超過了過電流檢出值。(約額定電流的200%)變頻器輸出側發生短路,接地(電梯燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的短路、接地等)。負載過大,加速時間太短。使用了特殊電機或最大功能以上的電機。變頻器輸出側電磁開關已開關動作。調查原因,實施對策后復位 GF Ground Favit 接地 變頻器輸出側的接地電流超過變頻器額定輸出電流的50%變頻器輸出側發生接地短路(電機的燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的接觸,接地等)調查原因,實施對策后復位 PUF DC Bus fuse Open 保除絲熔斷 裝在主回路的保除絲被熔斷了 由于變頻器輸出側的短路,接地造成輸出晶體管壞。(確認如下的端子間是否短路,如果短路,則晶體管已損壞: B1( ⊕3)U、V 、W ⊙ U、V 、W 調查原因,實施對策后,交換變頻器 SC Short Circuit 負載短路 變頻順的輸出呀負載已短路 變頻器輸出側發生了接地短路(電機的燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的接觸,接地等) 調查原因,實施對策后復位 OV Overvoltage 主回路過電壓 主回路直流電壓超過過電壓檢出值 200V 級:約400V 400V 級:約800V 減速時間太短,從電機再生的能量太大 延長減速時間或接制動電阻(制動電阻單元) 電源電壓太大 將電壓降到電源規格范圍內 UV1 DC Bus Undervolt 主回路低電壓 主回路直流電壓低于低電壓檢出級別(L2-05) 200V 級:約190V 400V 級:約380V 輸出電源發生欠相 發生了瞬時停電 輸入電源的接線端子松動 輸入電源的電壓變動太大 調查原因,實施對策后復位 UV2 CTL PS Undervolt 控制電源異常 控制電源的電壓太低 將電源ON/OFF試一下 連續發生異常情況時請更換變頻器 UV3 MC Answerback 防止浪涌回路故障 發生了防止浪涌回路動作不良 將電源ON/OFF試一下 連續發生異常情況時請更換變頻器 PF Input Pha Loss 主回路電壓異常 主回路直流電壓在再生狀態以外狀態有異常振動 (L8-05設定為“有效”時檢出) 輸入電源發生了欠相 發生了瞬時停電 輸入電源的接線端子太松 輸入電源的電壓變動太大 相間電壓的平衡太差 調查原因,對策實施后復位 LF Output Pha Loss 輸出欠相 變頻器輸出側發生了欠相 (L8-07設定為“有效”時檢出) 輸出電纜斷線了 電機線圈繼線了 輸出端子松動 調查原因,實施對策后復位。 OH(OH1) Heatsink Over tmp 散熱片過熱 變頻器散熱片的溫度超過了L8-02的設定值或105 °C 周圍溫度太高 設置冷卻裝置 周圍有發熱體 去除發熱源 變頻器的冷卻風扇停止運行了 調換冷卻風扇(與安川服務部聯系) 變頻器內部冷卻風扇停止 (18.5kw 以上) 變頻器的冷卻風扇停止運行了 (18.5kw 以上) RH Dyn Brk Resistor 安裝形制動電阻過熱 由L8-01設定的制動電阻的保護已動作 減速時間太短, 電機再生能量大 減輕負載, 延長減速時間, 降低速度 更換新的制動電阻單元 RR Dyn brk Transistr 內藏制動晶體管異常 制動晶體管動作異常 將電源ON/OFF試一下 連續發生異常情況時, 請更換變頻器 OL1 Mortor Overloaded 電機過負載 電子熱保護引起電機過負載保護動作 負載太大, 加減速時間、周期時間太短 修正負載大小、加減速時間、周期時間 V/f特性的電壓太高 修正V/f特性 電機額定電流(E2-01)設定值不適當 確認電機的額定電流值(E2-01) OL2 Inv Overloaded 變頻器過負載 由電子熱保護引起變頻器過負載保護動作 負載太大, 加減速時間、周期時間太短 修正負載大小、加減速時間、周期時間 V/f特性的電壓太高 修正V/f特性 變頻器功率太小 請使用大的變頻器 OL3 Overtorque Det 1 過力距1 電流超過(L6-02)以上并持續(L6-03)時間以上 確定L6-02,L6-03的設定值是否適當。 確認機械系統使用狀況,找出異常原因并解決。 OL4 Overtorque Det 2 過力矩2 電流超過(L6-05)以上并持續(L6-06)時間以上 確定L6-05,L6-06的設定值是否適當。 確認機械系統使用狀況,找出異常原因并解決。 OS Over speed 過速度 速度在設定值(F1-08)以上并持續(F1-09)時間以上 發生了過沖/不足 再調整增益 指定速度太高 修正指令回路及指令增益 F1-08,F1-09的設定值不當 確認F1-08,F1-09的設定值 PGO PG Open PG 斷線檢出 在下列條件時,PG 脈沖未被輸入的狀態已經過了F1-14時間 有PG 矢量: 軟起動輸出≥2% 有PG V/f: 軟起動輸出 ≥E1-09 PG 的連線斷了 修理斷線處 PG 的連線有錯誤 改正接線 沒有給PG 供電 正確供電 確定抱閘在使用時是否打開 DEV Speed Deviation 速度偏差過大 速度偏差在設定值(F1-10)以上并持續(F1-11)時間以上 負載太大 減輕負載 加減速時間太短 延長加減速時間 負載處在鎖定中 確認機械系統 F1-10,F1-11的設定值不適當 確認 F1-10,F1-11的設定值 ---- 確認抱閘在使用時是否打開 SVE Zero Servo Fault 零伺服異常 零伺服運行中,旋轉位置卻偏離了。 力矩極限值過小 增大 負載力矩過大 減小 ---- 檢查PG 信號干擾 OPR Oper Disconnect 操作器連接不良 在操作器控制運行指令運行中,操作器斷線了 ---- 確認操作器連接 EFO Opt External Fit 從通訊選擇卡來的外部異常輸入 ---- 檢查通訊卡,通訊信號 EF3 External Fault 3 外部故障(輸入端子3) 從多功能輸入處輸入了異常信號 消除外部異常的原因 解除從多功能輸入來的外部異常輸入 EF4 外部故障(輸入端子4) EF5 外部故障(輸入端子5) EF6 外部故障(輸入端子6) EF7 外部故障(輸入端子7) EF8 外部故障(輸入端子8) CPF00 COM-ERR (OP&INV) 操作器傳送異常1 與操作器的通訊開始后,5秒內仍不能與操作器通訊 數字式操作器的端子接觸不良 取下一次數字操作器,再重新安裝一下 變頻器控制回路不良 交換變頻器 CPF01 COM-ERR (OP&INV) 操作器傳送異常1 與操作器通訊開始后,2秒以上傳送異常發生了 數字式操作器的端子接觸不良 取下一次數字操作器,再重新安裝一下 變頻器控制回路不良 交換變頻器 CPF02 BB Circuit Err 基極封鎖回路不良 ---- 將電源ON/OFF試一下 控制回路損壞 交換變頻器 CPF03 EEPROM Error EEPROM 不良 ---- 將電源ON/OFF試一下 控制回路損壞 交換變頻器 CPF04 Internal A/D Err CPU 內部A/D變換器不良 ---- 將電源ON/OFF試一下 控制回路損壞 交換變頻器 CPF05 External A/D Err CPU 內部A/D變換器不良 ---- 將電源ON/OFF試一下 控制回路損壞 交換變頻器 CPF06 Option Error 選擇卡連接異常 選擇卡的端子接觸不良 電源OFF 后再插入 變頻器或選擇卡不良 交換不良品 CPF20 Option A/D Err 選擇卡異常 選擇卡的端子接觸不良 電源OFF 后再插入 選擇卡的A/D變換器不良 換一塊選擇卡 CPF21 Option CPU down 傳送選擇卡的自己診斷異常 選擇卡的故障 交換選擇卡 CPF22 Option Type Err 傳送選擇卡的機種形式異常 CPF23 Option DPRAM Err 傳送選擇卡的相互診斷不良
|