默納克電梯變頻器L-B-4011故障代碼及原因

[復制鏈接]
ID:593402 發表于 2019-9-5 08:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
默納克3000New最新故障代碼及詳細解決方案


廣州日立電梯變頻器維修李春發
故障代碼E01:

故障名稱:逆變單元保護
故障原因:

1.主回路輸出接地或短路;
2.曳引機連線過長;

3.工作環境過熱;
4.控制器內部連線松動;

故障解決方案:

1.排除接線等外部問題;

2.加電抗器或輸出濾波器;

3.檢查風道與風扇是否正常;

4.請與代理商或廠家聯系;

故障代碼E02:
故障名稱:加速過電流

故障原因:
1. 主回路輸出接地或短路;

2. 電機是否進行了參數調諧;
3. 編碼器信號不正確

4. 電機相序接反
5. 加速時間太短

故障解決方案:
1.

● 檢查電機接線是否正確,是否將地線接錯
● 檢查封星接觸器是否造成控制器輸出短路

● 檢查電機線是否有表層破損
2.

● 按照電機銘牌設置電機參數,重新進行電機參數自學習
3.

● 檢查編碼器每轉脈沖數設定是否正確
● 檢查編碼器信號是否受干擾:編碼器走線是否獨立穿管,走線距離是否過長,屏蔽層是否單端接地

● 檢查編碼器安裝是否可靠,旋轉軸是否與電機軸連接牢靠,高速運行中是否平穩
● 檢查編碼器相關接線是否正確可靠。異步電機可嘗試開環運行,比較電流,以判斷編碼器是否工作正常

4.
● 調換電機 UVW 相序

5.
● 調換電機 UVW 相序


故障代碼Err03
故障名稱:減速過電流

故障原因:
1. 主回路輸出接地或短路;

2. 電機是否進行了參數調諧;
3. 編碼器信號不正確;

4. 減速曲線太陡;
故障解決方案:

1.
2. 制動電阻選擇偏大,或制動單元異常
3. 加速區間的加速度太大

故障解決方案:
1.

● 檢查輸入電壓是否過高;觀察母線電壓是否過高(正常380V 輸入時,母線電壓在540V-580V 之間)
2.

● 檢查平衡系數
● 檢查母線電壓在運行中是否上升太快;如果太快說明制動電阻沒有工作或者選型不合適:

● 檢查制動電阻接線是否有破損,是否有搭地現象,接線是否牢靠
● 請參照前面章節的制動電阻推薦參數表重新確認實際阻制是否合理

● 如果制動電阻阻值正常,電梯每次均在速度達到目標速度時發生過壓,則有可能需要將F2-01/04的值減小,以減小曲線跟隨誤差,防止因系統超調引起過電壓
3.

● 減小加速度

故障代碼Err06
故障名稱:減速過電壓

故障原因:
1. 輸入電壓過高;

2. 制動電阻選擇偏大,或制動單元異常;
3. 加速區間的加速度太大。

故障解決方案:
1.

2. 制動電阻選擇偏大,或制動單元異常。
故障解決方案:

1.
1. 在設定的時間內,電梯沒有進行斷電維保;

故障解決方案:
● 對電梯進行斷電維保

● 取消 F9-13 保養天數檢測功能
● 請與代理商或廠家聯系


故障代碼Err09
故障名稱:欠電壓故障

故障原因:
1. 輸入電源瞬間停電;

2. 輸入電壓過過低;
3. 驅動控制板異常。

故障解決方案:
1.

● 檢查是否有運行中電源斷開的情況
● 檢查所有電源輸入線接線樁頭是否連接牢靠

2.
● 檢查是否外部電源偏低

3.
● 請與代理商或廠家聯系


故障代碼Err10
故障名稱:控制器過載故障原因:

1. 機械阻力過大;
2. 平衡系數不合理;

3. 編碼器反饋信號是否正常;
4. 電機調諧不準確( 調諧不準確時,電梯運行的電流會偏大);

5. 電機相序接反
6. 變頻器選型過小

故障解決方案:
1.

● 檢查抱閘是否沒有打開,檢查抱閘供電電源是否正常
● 檢查是否導靴過緊

2.
● 檢查平衡系數是否合理

3.
● 檢查編碼器反饋信號及參數設定是否正確,同步電機編碼器初始角度是否正確

4.
● 檢查電機相關參數是否正確,重新電機調諧

● 如果是做打滑實驗時出此故障,請嘗試使用F3-24 的打滑功能完成打滑實驗
5.

● 檢查電機 UVW 相序是否正確
6.

● 電梯空轎廂、穩速運行過程中,電流已經達到變頻器額定電流以上

故障代碼Err11
故障名稱:電機過載

故障原因:
1. 機械阻力過大;

2. 平衡系數不合理;
3. 電機調諧不準確( 調諧不準確時,電梯運行的電流會偏大);

4. 電機相序接反
5. 電機選型過小


故障解決方案:
1.

● 檢查抱閘是否沒有打開,檢查抱閘供電電源是否正常
●     檢查是否導靴過緊

2.
● 檢查平衡系數是否合理

3.
● 檢查電機相關參數是否正確,重新電機調諧

● 如果是做打滑實驗時出此故障,請嘗試使用F3-24 的打滑功能完成打滑實驗
4.

● 檢查電機 UVW 相序是否正確
5.

● 電梯空轎廂、穩速運行過程中,電流已經達到電
機額定電流以上


故障代碼Err12
故障名稱:輸入側缺相

故障原因:
1. 輸入電源不對稱;

2. 驅動控制板異常。
故障解決方案:

1.
● 檢查輸入側三相電源是否缺相

● 檢查輸入側三相電源是否平衡
● 電源電壓是否正常,調整輸入電源

2.
● 請與代理商或廠家聯系


故障代碼Err13
故障名稱:輸出側缺相

1. 主回路輸出接線松動;
2. 電機損壞。

故障解決方案:
1.

● 檢查電機連線是否牢固
● 檢查輸出側運行接觸器是否正常

2.
● 確認電機內部是否有異常


故障代碼Err14
故障名稱:模塊過熱

故障原因:
1. 環境溫度過高;

2. 風扇損壞;
3. 風道堵塞。

故障解決方案:
1.

● 降低環境溫度
2.

● 更換風扇
3.

● 清理風道
● 檢查控制器的安裝空間距離是否符合要求


故障代碼Err15
故障名稱:輸出側異常

故障原因:
1. 子碼1:制動電阻短路

2. 子碼 2:制動 IGBT 短路故障
故障解決方案:

1.
● 檢查制動電阻、制動單元接線是否正確,確保無短路

● 檢查主接觸器工作是否正常,是否有拉弧或者粘連等情況
2.

● 請與廠家或代理商聯系

故障代碼Err16
故障名稱:電流控制故障

故障原因:
1. 子碼1:勵磁電流偏差過大:

2. 子碼2:力矩電流偏差過大:
3. 子碼3:速度偏差(欠值)過大

故障解決方案:
1-2.

● 檢查輸入電壓是否偏低(多見于臨時電源時)
● 檢查控制器與電機間是否連線牢固

● 檢查運行接觸器是否工作正常
3.

● 檢查編碼器回路:
①檢查編碼器每轉脈沖數設定是否正確

②檢查編碼器信號是否受干擾
③檢查編碼器走線是否獨立穿管,走線距離是否

過長;屏蔽層是否單端接地
④檢查編碼器安裝是否可靠,旋轉軸是否與電機

軸連接牢靠,高速運行中是否平穩
● 確認電機參數是否正確,重新進行調諧

● 嘗試增大 F2-08 轉矩上限

故障代碼Err17
故障名稱:調諧時編碼器干擾

故障原因:
1. 子碼2:正余弦編碼器信號異常

2. 子碼3:UVW 編碼器信號異常
故障解決方案:

1.
● 正余弦編碼器 C、D、Z 信號受干擾嚴重;請檢查編碼器走線是否與動力線分開,以及系統接地是否良好

● 檢查 PG 卡連線是否正確
2.

● UVW 編碼器 U、V、W 信號受干擾嚴重;請檢查編碼器走線是否與動力線分開,以及系統接地是否良好
● 檢查 PG 卡連線是否正確


故障代碼Err18
故障名稱:電流檢測故障

故障原因:
1. 驅動控制板異常。

故障解決方案:
●     請與代理商或廠家聯系


故障代碼Err19
故障名稱:電機調諧故障

故障原因:
1. 子碼1:定子電阻辨識失敗;子碼5:磁極位置辨識失敗

2. 子碼8:選擇了同步機靜止自學習,但是編碼器類型不為正余弦編碼器
3. 子碼9:同步機靜態調諧,CD信號波動過大

4. 子碼12:同步機免角度自學習時,編碼器零點角度未學習到報警
故障解決方案:

1.
● 檢測電機線是否正常連接

2.
● 選擇其他調諧方式或者更換為正余弦編碼器

3.
● 正余弦編碼器 CD 信號硬件干擾,檢測接地是否良好

4.
● 半自動免角度自學習,需要在檢修模式下獲取編碼器零點位置角后,才能快車運行


故障代碼Err20
故障名稱:速度反饋錯誤故障

故障原因:
1. 子碼1:同步機空載調諧時未檢測到編碼器信號

2. 子碼4:同步機辨識過程檢測不到Z 信號;
子碼5:SIN_COS 編碼器信號斷線;

子碼7:UVW 編碼器信號斷線;
子碼14:正常運行Z 信號丟失

3. 子碼3、子碼15:電機線序接反
4. 子碼9:速度偏差過大

5. 子碼12:啟動過程中編碼器AB 信號丟失
6. 子碼13:運行過程中編碼器AB 信號丟失

7.子碼19:運行中正余弦編碼器信號受干擾嚴重
8. 子碼55:調諧中正余弦編碼器信號受干擾嚴重或CD 信號錯誤

故障解決方案:
1.

● 檢查編碼器信號線路是否正常
● 檢查 PG 卡是否正常

● 檢查抱閘是否沒有打開
2.

● 檢查編碼器信號線路是否正常
● 檢查 PG 卡是否正常

3.
● 請調換電機 UVW 三相中的任意兩相的線序

● 同步機帶載調諧情況下,檢測抱閘是否沒打開
4.

● 同步機角度異常,請重新電機調諧
● 零伺服速度環 KP 偏大,請嘗試減小零伺服速度環KP

● 速度環增益偏大或者積分時間偏小,請嘗試減小速度環增益或者增大積分時間
● 檢查電機 UVW 相序是否正確

5.
● 檢查抱閘是否有打開

● 檢查編碼器 AB 信號是否斷線
● 打滑實驗時電機無法啟動,請使用 F3-24 的打滑功能

6.
● 運行過程中編碼器 AB 信號突然丟失 , 請檢查編碼器接線是否正常, 是否存在強烈干擾或者檢查有運行中抱閘突然斷電抱死的情況

7.
● 電機運行過程中,編碼器模擬量信號受到嚴重干擾,或者編碼器信號接觸不良。需檢查編碼器回路

8.
● 電機調諧過程中,編碼器模擬量信號受到嚴重干擾,或者編碼器信號C、D 信號接反


故障代碼Err21
故障名稱:參數設置錯誤

1.子碼2:最大頻率的設定值小于電機額定頻率
2. 子碼3:編碼器類型設置錯誤

故障解決方案:
● 增大最大頻率 F0-06 的值,使其大于電機額定頻率

● 正余弦編碼器、絕對值編碼器或者 ABZ 編碼器誤設成UVW 編碼器,
檢測F1-00 的設定值是否與所用編碼器匹配


故障代碼Err22
故障名稱:平層信號異常

1.    子碼101:平層信號粘連
子碼102:平層信號丟失

2. 子碼103:電梯在自動運行狀態下,平層位置校驗脈沖偏差過大
故障解決方案:

1.
● 檢查平層、門區感應器是否工作正常

● 檢查平層插板安裝的垂直度、對感應器的插入深度是否足夠
● 檢查主控制板平層信號輸入點工作是否正常

2.
● 檢查鋼絲繩是否存在打滑現象


故障代碼Err23
故障名稱:短路故障

1. 子碼 1、2、3:對地短路故障
2. 子碼 4:相間短路故障

故障解決方案:
1.

● 檢查變頻器三相輸出是否接地
2.

● 檢測變頻器三相輸出是否相間或對地短?/font>

故障代碼Err24
故障名稱:RTC 時鐘故障

故障原因:
1. 子碼101:控制板時鐘信息異常

故障解決方案:
● 更換時鐘電池;

● 更換主控板。

故障代碼Err25
故障名稱:存儲數據異常

故障原因:
1. 主控制板存儲數據異常。

故障解決方案:
● 請與代理商或廠家聯系。


故障代碼Err26
故障名稱:地震信號

故障原因:
1. 子碼101:地震信號有效,且大于2s

故障解決方案:
● 檢查地震輸入信號與主控板參數設定是否一致( 常開,常閉)。


故障代碼Err29
故障名稱:封星接觸器反饋異常

故障原因:
1.    子碼101:主板封星接觸器反饋異常

子碼102:IO 擴展板封星接觸
器反饋異常

故障解決方案:
● 檢查封星接觸器反饋輸入信號狀態是否正確 ( 常開,常閉)

● 檢查接觸器及相對應的反饋觸點動作是否正常
● 檢查封星接觸器線圈電路供電是否正常


故障代碼Err30
故障名稱:電梯位置異常

故障原因:
1. 子碼101、102:快車或返平層運行模式下,一定時間內平層信號無變化

故障解決方案:
● 檢查平層信號線連接是否可靠,是否有可能搭地,或者與其他信號短接

● 檢查樓層間距是否較大,或者返平層速度(F3-21)設置太小導致返平層時間過長

故障代碼Err33
故障名稱:電梯速度異常

故障原因:
1. 子碼101:快車運行超速

2. 子碼102:檢修或井道自學習運行超速
3. 子碼103:自溜車運行超速

4. 子碼104、105:應急運行超速
5. 子碼106:控制板測速偏差過大

故障解決方案:
1.

● 確認旋轉編碼器參數設置及接線是否正確
● 檢查電機銘牌參數設定;重新進行電機調諧

2.
● 嘗試降低檢修速度,或重新進行電機調諧

3.
● 檢查封星功能是否有效

● 檢查電機 UVW 相序是否正確
4.

● 檢查應急電源容量是否匹配
● 檢查應急運行速度設定是否正確

5.
● 檢查旋轉編碼器接線

● 檢查控制板與底層的 SPI 通信質量是否良好

故障代碼Err34
故障名稱:邏輯故障

故障原因:
1. 控制板冗余判斷,邏輯異常

故障解決方案:
● 請與代理商或廠家聯系,更換控制板


故障代碼Err35
故障名稱:井道自學習數據異常

故障原因:
1. 子碼101:自學習啟動時,當前樓層不是最小層或下一級強迫減速無效

2. 子碼102:井道自學習過程中檢修開關斷開
3. 子碼103:上電判斷未進行井道自學習

   子碼104、113、114:距離控制模式下,啟動運行時判斷未進行井道自學習
4. 子碼105:電梯運行與脈沖變化方向不一致

5. 子碼106、107、109:上下平層感應間隔、插板脈沖長度異常
6. 子碼108、110:自學習平層信號超過45s 無變化

7. 子碼111、115:存儲的樓高小于
8. 子碼112:自學習完成當前層不是最高層

故障解決方案:
1.

● 檢查下一極強迫減速是否有效;當前樓層 F4-01是否為最低層
2.

● 檢查電梯是否在檢修狀態
3.

● 重新進行井道自學習
4.

● 請確認電梯運行時變化是否與 F4-03 的脈沖變化一致:電梯上行,F(xiàn)4-03 增加;電梯下行,F(xiàn)4-03減小
5.

● 平層感應器常開常閉設定錯誤
● 平層感應器信號有閃動,請檢查插板是否安裝到位,檢查是否有強電干擾

6.
● 檢查平層感應器接線是否正常

● 檢查樓層間距是否過大,導致運行超時,可以改大井道自學習的速度(F3-11)重新進行井道自學習使電梯在45S 內能學完最長樓層
7.

● 若有樓層高度小于 ,請開通超短層功能;若無請檢查這一層的插板安裝,或者檢查感應器及其接線是否正常

8.
● 最大樓層 F6-00 設定錯誤 或 平層插板缺失


故障代碼Err36
故障名稱:運行接觸器反饋異常

故障原因:
1. 子碼101:運行接觸器未輸出,但運行接觸器反饋有效

2. 子碼102:運行接觸器有輸出,但運行接觸器反饋無效
3. 子碼104:運行接觸器復選反饋點動作狀態不一致

4. 子碼105:再平層啟動前運行接觸器反饋有效
5. 子碼103:異步電機,加速段到勻速段電流過小(≤ )

故障解決方案:
1-4.

● 檢查接觸器反饋觸點動作是否正常
● 確認反饋觸點信號特征(NO、NC)

5.
● 檢查電梯一體化控制器的輸出線 UVW 是否連接正常;檢查運行接觸器線圈控制回路是否正常


故障代碼Err37
故障名稱:抱閘接觸器反饋異常

故障原因:
1. 子碼101:抱閘接觸器輸出與抱閘反饋狀態不一致

2. 子碼102:復選的抱閘接觸器反饋點動作狀態不一致
3. 子碼103:抱閘接觸器輸出與抱閘行程 1 反饋狀態不一致;

子碼106:抱閘接觸器輸出與抱閘行程2 反饋狀態不一致
4. 子碼105:啟動運行開抱閘前,抱閘接觸器反饋有效

5. 子碼104:復選的抱閘行程1反饋狀態不一致
   子碼107:復選的抱閘行程2反饋狀態不一致

6. 子碼108:抱閘接觸器輸出與IO 擴展板上抱閘行程1 反饋狀態不一致
子碼109:抱閘接觸器輸出與IO 擴展板上抱閘行程2 反饋狀態不一致

故障解決方案:
1.

● 檢查抱閘接觸器是否正常吸合
● 檢查抱閘接觸器反饋點(NO、NC)設置是否正確

● 檢查抱閘接觸器反饋線路是否正常
2.

● 檢查抱閘接觸器復選點常開、常閉設置是否正確
● 檢查多路復選點反饋狀態是否一致

3.
● 檢查抱閘行程1/2 反饋點常開、常閉設置是否正確

● 檢查抱閘行程 1/2 反饋線路是否正常
4.

● 檢查抱閘接觸器反饋信號是否誤動作
5.

● 檢查抱閘行程1/2 反饋復選點常開、常閉設置是否正確
● 檢查多路復選點反饋狀態是否一致

6.
● 檢查IO 擴展板上的抱閘行程1/2 反饋點常開、常閉設置是否正確

● 檢查抱閘行程 1/2 反饋線路是否正常


故障代碼Err38
故障名稱:旋轉編碼器信號異常

故障原因:
1. 子碼101:F4-03 脈沖信號無變化時間超過F1-13 時間值

2. 子碼102:電機下行,(F4-03)脈沖增加
   子碼103:電機上行,(F4-03)脈沖減小

3. 子碼104:距離控制方式下,設定了開環運行
故障解決方案:

1.
● 確認旋轉編碼器使用是否正確

● 確認抱閘工作是否正常
2.

● 確認旋轉編碼器參數設置是否正確,接線是否正常有效
● 檢查系統接地與信號接地是否可靠

● 檢查電機 UVW 相序是否正確
3.

● 距離控制下,設置為閉環運行 (F0-00=1)

故障代碼Err39
故障名稱:電機過熱故障

故障原因:子碼101:電機過熱繼電器輸入有效,且持續一定時間。
故障解決方案:

● 檢查參數是否設置錯誤(NO/NC)
● 檢查熱保護繼電器座是否正常

● 檢查電機是否使用正確,電機是否損壞
● 改善電機的散熱條件


故障代碼Err40
故障名稱:電梯運行超時

故障原因:電梯運行時間到
故障解決方案:

●設置維修保養時間到,重新設置或聯系代理商、廠家解決

故障代碼Err41
故障名稱:安全回路斷

故障原因:子碼101:安全回路信號斷開
故障解決方案:

1.
● 檢查安全回路各開關,查看其狀態

● 檢查外部供電是否正確
● 檢查安全回路接觸器動作是否正確

● 檢查安全反饋觸點信號特征(NO/NC)

故障代碼Err42
故障名稱:運行中門鎖斷開

故障原因:子碼101、102:電梯運行過程中,門鎖反饋無效
故障解決方案:

● 檢查廳,轎門鎖是否連接正常
● 檢查門鎖接觸器動作是否正常

● 檢查門鎖接觸器反饋點信號特征(NO/NC)
● 檢查外圍供電是否正常


故障代碼Err43
故障名稱:上限位信號異常

故障原因:子碼101:電梯向上運行過中,上限位信號動作
故障解決方案:

● 檢查上限位信號特征(NO/NC)
● 檢查上限位開關是否接觸正常

● 限位開關安裝偏低,正常運行至端站也會動作

故障代碼Err44
故障名稱:下限位信號異常

故障原因:子碼101:梯向下運行過程中,下限位信號動作
故障解決方案:

● 檢查下限位信號特征(NO/NC)
● 檢查下限位開關是否接觸正常

● 限位開關安裝偏高,正常運行至端站也會動作

故障代碼Err45
故障名稱:強迫減速開關異常

1. 子碼101:井道自學習時,下強迫減速距離不足
   子碼102:井道自學習時,上強迫減速距離不足

   子碼103:正常運行時,強迫減速粘連或位置異常
2. 子碼106:井道自學習時,上下2 級強迫減速信號動作異常

3. 子碼107:井道自學習時,上下3 級強迫減速信號動作異常
故障解決方案:

1.
● 檢查上、下強迫減速開關接觸正常

● 確認上、下強迫減速信號特征(NO/NC)
● 確認強迫減速安裝距離滿足此梯速下的減速要求

2.
● 檢查 2 級上、下強迫減速信號是否接反

● 檢查 2 級上、下強迫減速信號特征(NO/NC)
3.

● 檢查 3 級上、下強迫減速信號是否接反
● 檢查 3 級上、下強迫減速信號特征(NO/NC)


故障代碼Err46
故障名稱:再平層異常

故障原因:
1. 子碼101:再平層運行時,平層信號無效

2. 子碼102:再平層運行時速度超過/s
故障解決方案:

1.
● 檢查平層信號是否正常

2.
● 確認旋轉編碼器使用是否正確


故障代碼Err47
故障名稱:封門接觸器異常

故障原因:
1. 子碼101:封門接觸器輸出連續2s,但封門反饋無效或者門鎖反饋斷開

子碼102:封門接觸器無輸出,封門反饋有效連續2s;
子碼106:再平層運行啟動前檢測到封門反饋有效

2. 子碼103:平層或者提前開門運行,封門接觸器輸出時間大于15s
故障解決方案:

1.
● 檢查封門接觸器反饋輸入點(NO/NC)

● 檢查封門接觸器動作是否正常
2.

● 檢查平層、再平層信號是否正常
● 檢查再平層速度設置是否太低


故障代碼Err48
故障名稱:開門故障

故障原因:子碼101:續開門不到位次數超過FB-09 設定
故障解決方案:

1.
● 檢查門機系統工作是否正常

● 檢查轎頂控制板輸出是否正常
● 檢查開門到位信號、門鎖信號是否正確


故障代碼Err49
故障名稱:關門故障

故障原因:子碼101:續關門不到位次數超過FB-09 設定
故障解決方案:

1.
● 檢查門機系統工作是否正常

● 檢查轎頂控制板輸出是否正常
● 檢查關門到位、門鎖動作是否正常


故障代碼Err50
故障名稱:平層信號連續丟失

故障原因:
1. 子碼101:連續三次檢測到平層信號粘連。

子碼102:連續三次檢測到平層信號丟失。
故障解決方案:

1
● 請檢查平層、門區感應器是否工作正常

● 檢查平層插板安裝的垂直度與深度
● 檢查主控制板平層信號輸入點

● 檢查鋼絲繩是否存在打滑

故障代碼Err51
故障名稱:CAN 通訊故障

故障原因:子碼101:轎頂板CAN 通訊持續一定時間收不到正確數據
故障解決方案:

1.
● 檢查通訊線纜連接

● 檢查轎頂控制板供電
● 檢查一體化控制器 24V 電源是否正常

● 檢查是否存在強電干擾通訊

故障代碼Err52
故障名稱:外召通訊故障

故障原因:子碼101:與外呼Modbus 通訊持續一定時間收不到正確數據
故障解決方案:

1.
● 檢查通訊線纜連接

● 檢查一體化控制器的 24V 電源是否正常
● 檢查外召控制板地址設定是否重復



回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区视频 | 国产小视频在线 | 亚洲免费人成在线视频观看 | 国产黄色在线观看 | 久久久久久影院 | 亚洲精品区 | 一区二区三区视频在线观看 | 久久国产精品-国产精品 | 亚洲91| 国产成人精品一区二区三区在线 | 欧美网址在线观看 | 免费一级黄色录像 | 久久99久久| 亚洲精品一区在线 | 奇米影视首页 | 中文字幕一区二区三区乱码在线 | 在线视频成人 | 亚洲免费观看视频 | 中文字幕一区在线 | 天天天天操 | av香港经典三级级 在线 | 成人在线小视频 | 无码一区二区三区视频 | 成人av一区 | 欧美亚洲国语精品一区二区 | av黄色网 | 精品免费 | 中文日韩在线视频 | 第四色影音先锋 | 在线2区| 色悠悠久| 中文字幕 在线观看 | av国产精品| 一区二区在线 | 欧美国产一区二区 | av国产精品毛片一区二区小说 | 国产精品中文字幕在线 | 日本高清视频在线播放 | av在线免费看网址 | 天天操网| 久久久精品一区二区 |