一、系統組成 昆侖通態使用三菱 PLC FX2N 編程口通過專用協議對 PLC 站點相應寄存器進行讀寫操作, 從而實現對站點工作狀態的控制。這種情況下三菱PLC專用無線通訊終端——DTD435MC,可以使計算機遠程無線監控遠程站點。
文章.png (322.54 KB, 下載次數: 44)
下載附件
2019-11-19 16:26 上傳
二、編程線制作 計算機端通過編程電纜使用三菱專用協議進行站點控制,編程電纜可采用自制電纜,與 RS232 對接即可直接進行程序下載及站點控制。PLC 編程電纜是八針的選型接頭,與 RS232 的 DB9 接線如下圖所示:
文章1.png (6.54 KB, 下載次數: 54)
下載附件
2019-11-19 16:30 上傳
三、昆侖通態組態環境搭建 打開昆侖通態控制臺,如圖所示:
文章2.png (44.72 KB, 下載次數: 47)
下載附件
2019-11-19 16:31 上傳
首先創建工程畫面,本實例通過組態軟件實時控制 PLC 相應輸出寄存器,演示無線通信實時性和穩定性,分別創建 Y000-Y007 等八個按鍵,用于寫輸出狀態,創建 8 個文本顯示框分別顯示當前本地按鍵狀態(0 或者 1)0,表示斷開狀態,1 表示導通狀態,再創建 8 個指示燈分直接讀取 PLC 端的輸出寄存器狀態,工程界面
文章3.png (59.82 KB, 下載次數: 48)
下載附件
2019-11-19 16:32 上傳
其次創建設備窗口,父窗口選擇通用串口父設備,下掛兩個設備,選擇 FX 系列串口,分別為設備 0 和設備 1,用來分別讀寫相應寄存器的值。讀寫為兩個設備有效避免了計算機的寫操作在本地影響讀操作的正確性,應該直接從 PLC 端讀取數據。
文章4.png (32.04 KB, 下載次數: 49)
下載附件
2019-11-19 16:34 上傳
子設備 0 屬性設置,選擇最小采集周期為 1000,通訊等待時間為 200,使用協議 4,不求校驗值,CPU 選擇為 FX2N。
文章5.png (49.87 KB, 下載次數: 53)
下載附件
2019-11-19 16:36 上傳
同樣方法設置設備1
文章7.png (51.19 KB, 下載次數: 40)
下載附件
2019-11-19 16:36 上傳
設置設備 0 內部屬性,只寫通道 Y0000-Y0007
文章8.png (49.25 KB, 下載次數: 48)
下載附件
2019-11-19 16:36 上傳
設置設備 1 內部屬性,只讀通道 Y0000-Y0007
文章9.png (48.88 KB, 下載次數: 47)
下載附件
2019-11-19 16:36 上傳
創建實時數據庫,分別創建 X000-X007,Y000-Y007 到通道 Y0000-Y0007 上:
文章10.png (66.85 KB, 下載次數: 45)
下載附件
2019-11-19 16:36 上傳
組態畫面創建完成。 四、實例總結 使用兩塊DTD435MC無線通訊終端,可以取代原有的Rs232串口線,實現三菱FX2N系列PLC與昆侖通態組態軟件的無線通信,并能實時穩定的進行檢測控制。