維修了不少EV-ECD01-4T0075,4T0150、EV-ECD01-4T0110電梯變頻器,多數是燒壞制動模塊APT60GF120其驅動電路!有時整流模塊及充電電阻也燒壞了,本身性能不好是其主要原因,另有一個原因是運行接觸器觸點打火,電壓波動大,所以要以經常檢查這接觸器,定期清洗其觸點,但這個很多電梯保養公司都沒有做到.
--我們維修不少電梯用的變頻器,發現很多故障是因為其工作環境溫度高而使元件容易老化造成的,電梯變頻器安裝在大樓的最頂層的控制室,經常在夏天受太陽的暴曬,加上變頻器本身及制動電阻的發熱,使電氣室內溫度非常高,工作環境溫度高會縮短電子元件的使用壽命!變頻器在這方面更明顯,所以電梯電氣室在設計時除了通風問題還要注意隔熱,如墻壁用空心磚,室頂多層設計,如果能配上空調機,則變頻器的壽命會長很多!安裝變頻器的電柜在廈天如果發現其內部溫度很高時,應把電柜門打開,我見過很多廠家的電柜設計實在太小了!剛好可裝上變頻器!而且沒安裝散熱風扇
|