如何在使用SI24R2F進行與笙科進項通信,請看下圖:在燒錄的時候采用CRC的一個兼容模式:就可與笙科終端進行通信: 按鍵操作說明:
SI24R2F4.png (171.22 KB, 下載次數: 54)
下載附件
2020-4-29 09:33 上傳
按鍵發射與替換發射功能說明:不按鍵不發送數據,按鍵后發送 n 包數據,之后不再發射數據,直到下一次。 可以通過引腳 MOSI 和 SCK 引腳來控制,兩個引腳內部已經經過大電阻上拉到電源電壓,當按下按鍵使得 MOSI 或 SCK 接地時,標簽芯片開始發射數據,按 MOSI 或按 SCK 可以發射兩種不同的數據包。按鍵發射 是邊沿觸發,根據實際需要可以選擇下降沿或是上升沿。 使能按鍵發射:不按鍵不發射;按 MOSI 鍵,使得 MOSI 引腳接地,發射的正常負載數據,不發生替 換操作;按 SCK 鍵,使得 SCK 引腳接地,將 SCK 替換值按照替換位的設置,替換負載數據中的相應字節 的數據,即發射的負載數據,為替換后的數據。兩個按鍵同時按下的效果同按下 SCK 鍵。即按鍵發射功 能,由兩個引腳控制可以發射兩種不同的數據包。 使能替換發射功能,不按鍵時周期性發射正常數據包,按鍵后發射 n 次替換后的數據包,之后再發 射正常數據包。只有 MOSI 按鍵有效,不按 MOSI 按鍵,發射正常負載數據,不發生替換操作;按鍵 MOSI 按鍵,將 MOSI 替換值按照替換位的設置,替換負載數據中的相應字節的數據,即發射的負載數據,為替 換后的數據。發射 n 次后替換包后,再次發射正常數據
溫度閾值 答:用戶可以自定義溫度閾值,溫度閾值有上閾值和下閾值之分。大于上閾值或小于下閾值會報警。 示例: 負載數據為 A1 A2 A3 A4 A5 A6,替換位置為 1,溫度報警替換值為 01 02。溫度范圍是 3E 7A,溫度 補償值為 0。(注,這里所說的溫度都是指采樣值,對應的實際溫度需要通過公式換算)。 溫度閾值計算公式 計算公式為 Y(℃) = X * 0.8707 – 69.6662,其中 X 為下拉列表中的數值,Y 為對應的攝氏溫度。 溫度發射 溫度發射,是把經過 ADC 量化過的溫度值的發射出來,需要經過換算才能變成可讀溫度值。發 射的 ADC 數字值放在替換位。 溫度發射功能與其他 報警功能 答:可以同時使能,按鍵優先級最低。有其他報警時,溫度值和其他的報警會輪流發射
|