最近的幾個項目需要用到控制電路,選用的是三極管+固態繼電器的兩級控制。對于一個門外漢來講,有點難度。現在總結一下吧。
為什么采用兩級控制,是因為選用的固態繼電器的輸入電壓是3.2-32v,但是我們的msp430單片機的IO口輸出的電壓最大是3.2x,由單片機直接控制固態繼電器的話穩定性不好,所以采取先由單片機控制三極管電路,再由三極管電路控制固體繼電器。
前面項目中選用的三極管是9013,是NPN管,但是現在這個項目使用的是9012,PNP管。 使用9013的時候我就簡單的在基極串接一個電阻(10K),然后直接使用的三極管,這樣是不可靠的,因為沒有電流進行分流處理。這次決定在增加一個電阻分流,問題也就出現在這,這次采用的是9012,PNP管,是在低電平時導通,在高電平時斷開,正好和9013的相反。但是在剛開始沒清楚這一點,一直以為是我的電路出現問題,在調試程序查找電路問題…………………………………………在寫這篇你日志之前才通過度娘恍然大悟啊!
結果就是簡單的改下程序順序,按照新的限壓分流 電路就可以了~!
|