PCB安全間距,0.5MM可以耐壓多少V?220V最小耐壓多少?

  [復制鏈接]
ID:708541 發表于 2021-3-14 13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
回復

使用道具 舉報

ID:383215 發表于 2021-3-14 23:30 | 顯示全部樓層
0.5MM可以耐壓多少V?我也不知道,220V最小耐壓多少?不理解耐壓是什么?是不是220V的最小安全間距是多少?我還是不知道。我畫過既有低壓又有220V的PCB,220V的安全間距我設置為30mil,然后還大面積鋪銅,用了三年多了,從來沒有發現打火、漏電、干擾的情況。再次改進我把高低壓部分用50mil隔開,照樣大面積鋪銅,應該更放心。至于220V的最小安全間距是多少?應該看走線和其它線之間的最小電容,線的長短定不下來,那就不是固定值,要估計的話最小不低于20mil,30mil安全間距已經放心,越大越放心,50mil應該足夠了。還有就是最高壓差的地方還要加大安全間距,做不到只有開槽,避免打火,反正我畫的板從來沒有發現打火現象。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:213173 發表于 2021-3-15 06:38 | 顯示全部樓層
這個問題沒有標準答案。由于板材不同會有差異,只能按經驗估算。以玻璃纖維環氧板為例,綠油不開窗,220V安全間距不宜小于2mm。
回復

使用道具 舉報

ID:420836 發表于 2021-3-15 08:56 | 顯示全部樓層
為了獲得最佳成本和規則合規性,PCB設計的安全規則實際上很復雜。問題過于簡單和籠統,因為電壓水平,PCB材料和工業標準的安全距離不同。 同樣,在談論PCB走線間距要求時,實際上存在兩個不同的距離,即安全距離和爬電距離,這可以在標準中找到。
回復

使用道具 舉報

ID:367934 發表于 2021-3-15 09:05 | 顯示全部樓層
高壓大電流的PCB板,一般走線都會使用挖空來進行隔離。如果你沒有這樣處理就算再大一點的距離有時候在濕度比較高的環境中使用都有很大的可能造成短路。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:500464 發表于 2021-3-15 09:21 | 顯示全部樓層
1.5mm吧,再不濟就開槽
回復

使用道具 舉報

ID:383215 發表于 2021-3-15 10:59 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-3-15 06:38
這個問題沒有標準答案。由于板材不同會有差異,只能按經驗估算。以玻璃纖維環氧板為例,綠油不開窗,220V安 ...

你說的非常正確,這個還與板材有關,玻纖板的絕緣大于環氧板,你說的220V安全間距不宜小于2mm,2mmm有78.7mil了,肯定是越大越好,但不需要這么大
1.jpg
那你看看我最近畫的板,左邊低壓部分的安全間距15mil(0.38mm),右邊高壓部分安全間距30mil(0.77mm),中間隔開的安全間距60mil(1.52mm),我有大面積鋪銅的習慣,我以前按照這個安全間距中間沒有隔開,大面積鋪銅也沒有發現打火、爬電之類的現象,這次中間用60mil隔開應該更放心啊,我的經驗就是,220V到低壓之間,即使大面積鋪銅,20mil(0.5mm)安全間距可能沒有問題,只是我沒有試過,30mil(0.77mm)安全間距已經夠用,至于有人說會打火,我從來沒有遇到,像我這樣大面積鋪銅更容易打火啊,但是,我始終沒有遇到過。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:708541 發表于 2021-3-15 12:03 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-3-15 06:38
這個問題沒有標準答案。由于板材不同會有差異,只能按經驗估算。以玻璃纖維環氧板為例,綠油不開窗,220V安 ...

0.4mm的間距,DC-48v,夠不夠?
回復

使用道具 舉報

ID:708541 發表于 2021-3-15 12:09 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2021-3-15 10:59
你說的非常正確,這個還與板材有關,玻纖板的絕緣大于環氧板,你說的220V安全間距不宜小于2mm,2mmm有78. ...

直流電100V,0.4mm間隔,行不行嗎?
回復

使用道具 舉報

ID:383215 發表于 2021-3-15 21:11 | 顯示全部樓層
as21cxz 發表于 2021-3-15 12:09
直流電100V,0.4mm間隔,行不行嗎?

0.4mm是15.7mil,48V和100V的直流電,按我的經驗,應該問題不大,但是,由于板材不同、電路不同、用的元件不同、畫圖方式不同,你永遠不可能照抄別人的經驗,你只有親自畫圖做板驗證,成功之后才是你自己的經驗,別人的經驗僅僅是僅供參考。
回復

使用道具 舉報

ID:123289 發表于 2021-3-16 16:14 | 顯示全部樓層
安全是有指向內容的,人身安全,元件安全……,不同的對象,安全標準不一樣。
你需要查資料。
回復

使用道具 舉報

ID:892960 發表于 2021-3-17 11:47 | 顯示全部樓層
環境濕度對絕緣影響很大,PCB會吸水。盡量保證有一定的寬度
回復

使用道具 舉報

ID:89515 發表于 2021-3-17 14:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2021-3-14 23:30
0.5MM可以耐壓多少V?我也不知道,220V最小耐壓多少?不理解耐壓是什么?是不是220V的最小安全間距是多少? ...

220v,30mil???你這個是靠膽子大啊,這個還是有一定標準的,只是不同場合他的標準是個可參考范圍值。畫板時針對不同的工作環境最好還是先查資料確定好,不然雖然可用,但無論你用了好多年,風險依舊存在,這屬于潛在危險與你的板子用多久是兩回事。
回復

使用道具 舉報

ID:327208 發表于 2023-6-2 16:24 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2021-3-15 10:59
你說的非常正確,這個還與板材有關,玻纖板的絕緣大于環氧板,你說的220V安全間距不宜小于2mm,2mmm有78. ...

這個和環境關系很大,我之前有個板子,220交流電輸入,沒查資料隨便畫,保險絲旁邊空間限制最小間隙37-38ml其余都是45ml,在實驗室里調試了兩個月一點問題沒有。但是后來拿到湖上做實驗,上電就拉電弧,換了兩塊都是這樣,還是那種你不拔插頭電弧就能一直拉。FR4的板子。。后來間距改成75mil就再沒出現過在湖上打電弧的問題,換算差不多1.9mm。
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-6-2 20:30 | 顯示全部樓層
51hei圖片20230602202556.png
According to IEC 62368, there are various degrees of pollution.

Pollution degree 1

This pollution degree is dry and non-conductive. These include moisture and dust that enter through the sealed packages of subassemblies, components, and equipment.

Pollution degree 2

Here, non-conductive pollution happens unless there is condensation. Often, it is common in general laboratories and office environments.

Pollution degree 3

This type involves conductive pollution. Otherwise, an expected condensation induces non-conductive pollution. It happens among factory equipment.
回復

使用道具 舉報

ID:57657 發表于 2023-6-2 20:54 | 顯示全部樓層
這個問題很復雜,與板子厚度、層數、層壓結構、銅厚、介電常數、信號頻率等有關。
回復

使用道具 舉報

ID:383215 發表于 2023-6-2 21:13 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2021-3-17 14:21
220v,30mil???你這個是靠膽子大啊,這個還是有一定標準的,只是不同場合他的標準是個可參考范圍值。 ...

由于本論壇杠精較多,我閉嘴好長時間了,顯然你們不是杠精,看到這個帖子又被頂起來,我不想誤導大家,220V的PCB安全間距究竟要多少?這個問題真的沒有標注答案,如果是做產品,就查一下國家標準,我剛才查了一下,大概在2mm-6.4mm之間,所以,最低要求是自己設計的電路可以通過檢驗機構的檢驗標準就可以,我是業余愛好,我設計的電路只是小批量使用,我的低壓部分是變壓器供電,絕緣非常好,使用環境非常好,又不可能出現潮濕的情況,我堅信我畫的電路板肯定不會出問題,除非我的電路要批量生成,我只能加大電路板才能加大安全間距,否則連檢驗這一關都過不掉。
回復

使用道具 舉報

ID:383215 發表于 2023-6-2 21:17 | 顯示全部樓層
xiaobaimaoyou 發表于 2023-6-2 16:24
這個和環境關系很大,我之前有個板子,220交流電輸入,沒查資料隨便畫,保險絲旁邊空間限制最小間隙37-38 ...

的確這個和環境關系很大,220V的PCB安全間距國家標準的2mm-6.4mm之間是怎么得來的?高原地區干燥,低于2mm我認為問題不大,沿海潮濕地區就不好說了,以前我幫人設計了一個很簡單的電路,就是在潮濕環境中使用,一開始燒變壓器,那個人總以為我設計的電路有問題,我一再解釋那種變壓器我在別處使用從來沒有燒過他也不信,我只有請我的高手朋友幫他設計,我的高手朋友把變壓器換成全密封的倒是再也不燒變壓器了,然而電路板還是會出問題,我看那個電路板的安全間距高壓部分超過5mm,照樣出問題,至今沒有完全解決,看來要想徹底解決只有把電路板也全密封了。
回復

使用道具 舉報

ID:291668 發表于 2023-6-2 23:07 | 顯示全部樓層
沒有標準答案,因為應用不同。電路負載不同。大電流的可能要寬些,>2mm間距,小電流的無所謂。0.5mm也可以的。經驗來說,不受空間限制的話,越寬越好!受空間限制的話可以開槽。
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-6-2 23:54 | 顯示全部樓層
li64331218 發表于 2023-6-2 23:07
沒有標準答案,因為應用不同。電路負載不同。大電流的可能要寬些,>2mm間距,小電流的無所謂。0.5mm也可以的 ...

如果你做過安規認證就知道這個問題是有標準答案的。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 日韩电影一区二区三区 | 欧美www在线观看 | 婷婷丁香在线视频 | 天堂免费看片 | 国产精品成人免费 | 免费国产视频 | 亚洲精品国产成人 | 日韩精品一区二区三区久久 | 久久大 | 国产精品美女久久久久久免费 | 国产一级特黄aaa大片评分 | 99色综合| 国产成人a亚洲精品 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 911精品国产 | 国产午夜在线观看 | 久久久久久免费毛片精品 | 欧美性jizz18性欧美 | 99re视频这里只有精品 | 中文在线a在线 | 日本成人中文字幕在线观看 | 在线色网| 成年人的视频免费观看 | 成人国产一区二区三区精品麻豆 | 一级做a爰片性色毛片 | 国产伦精品一区二区三区视频金莲 | 国产一级在线 | 成人动慢 | 99在线播放 | 亚洲视频免费一区 | 成人免费视频网站在线看 | 日韩一区二区三区四区五区 | 拍戏被cao翻了h承欢 | 一级片在线观看 | 在线观看中文字幕 | 中文字幕亚洲精品 | 北条麻妃99精品青青久久 | 欧美久久精品 | 欧产日产国产精品v | 国产高清在线观看 | 亚洲网站在线 |