AUG 發表于 2022-1-20 18:21 不知道你要做什么,你首先排除按鍵程序是否有問題,如果用中斷的話,你可以把溫度值設置為一個全局變量,每 ...
1571324958 發表于 2022-1-20 18:45 就是類是與溫度報警,設計一個預設值,當實際溫度大于預設值的時候,報警,溫度值實在12864上顯示的,用 ...
發表于 2022-1-20 20:26 改變溫度設定值全局變量的時候,調用屏顯函數不就可以更新了嗎?
1571324958 發表于 2022-1-20 20:37 temppresets不會更新,只有key1再次中斷,數據才會更新
lkc8210 發表于 2022-1-21 13:50 如果數值改了 顯示不更新 這代表了你的代碼有明顯的缺陷