一款較老的嵌入式產品,用于電力系統領域.
近年有好幾次出現多臺產品同時出現手動重啟裝置無法啟動, 最多時同時10臺出現同樣問題,
測試發現只要更換原先的windbond的 norflash芯片(25Q64CV),裝置就能正常運行.
1、測試發現:讀取換下的舊nor芯片數據,再將其燒寫到新nor(同型),都能正常啟動.
2、比較讀取的數據與原始程序,個別直接存在差異,有的沒有差異,但是如1,仍能正常啟動
3、有沒可能是nor的寄存器被改寫了,導致無法工作?
更想不明白的是,為什么會大批量的出問題? 我非本專業,安排查這個很是頭疼
|