普及一下【電流互感器】,以1000A:5A的互感器為例:
它是指:當初級流過1000A的電流時,次級流過5A。
說白了,【電流互感器】就是變壓器。
1、去查手冊,它一定規定次級接入的電阻不能>某個值,例如:0.4Ω。
為何要這樣規定呢?因為變壓器是有功率限制的＞滥功率限制為?0AV = 5A*5A*0.4Ω。
2、接1Ω會怎樣呢?
滿負荷時(初級1000A),計算功率 = 5A*5A*0.4Ω = 25AV,由于變壓器功率限制是10AV,所以變壓器在電流峰值附近進入磁飽和,此刻的次級電流就不是正弦波了,而是饅頭形狀,于是次級測量就不準了。
注:次級電阻不按規定接,不是損壞互感器,而是測量不準確!
3、【電流互感器】的輸入、輸出電壓:
【電流互感器】的初級是“串聯”于主回路中的,例如,穿心而過的電流互感器,初級只有1匝,按1000:5來算(變比200),次級為200匝。初級電壓連在哪里測量都不太好找,當然不方便直接量測了。但算得出來!
假設次級電阻是0.2Ω,則滿負荷時,次級電壓 = 5A * 0.2Ω = 1V。(如果是0.4Ω,則為2V)。
初級電壓 = 1V/變比 = 1V/200 = 5mV。
4、【電流互感器】為何次級不允許開路?
是因為開路時,次級電壓很高,會造成意外。
乃以滿負荷時為例:人體意外接入次級,設當時的人體電阻是2K。在接觸的瞬間,如果磁通離飽和較遠,則此時瞬時次級電壓 = 5A * 2K = 10kV。雖然,很快會進入磁飽和,電壓會掉下來,但瞬間(在未達飽和期間)干你一下會出現什么意外,是不太好評估的。
13#說【電流互感器看成恒流源】這是有條件的,即輸出功率<=10AV時成立(上例)。如果認為次級電壓=0,就錯了!!!上面已有計算及說明。
又說【T1的負載固定為0歐姆。(也可用運放輸入虛短概念解釋)】,就更錯了。
其一、【T1的負載固定為0歐姆。】不對,因為短路才?,而樓主圖中此處沒有短路的點。
其二、【運放輸入虛短】只適用于放大區,當下運放工作于飽和了。 |
|