本電路采用了兩個感應式水位傳感器(型號是SW08)為核心搭建的水位控制系統。
SW08水位傳感器是外貼式水位傳感器,它直接貼在絕緣性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不導電的容器)的外壁,就能檢測到容器內的水位。它有三個接口,分別是:”VCC,OUT,GND"。有水時,傳感器OUT端輸出低電平;無水時,傳感器OUT端輸出高電平。SW08傳感器 的供電電壓為DC5V,OUT輸出0V/5V,輸出電流最大為5MA,OUT端口內部串接有一個1K的電阻。
如電路所示,當水箱的水位低于下水位SW08傳感器時,上下兩個水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,令Q1,Q2,Q3,SCR均導通,繼電器RY1得電吸合,繼電器開關被接通,從而使水泵得電工作。這時水泵工作指示燈LED1點亮。水泵工作后,水位逐漸上升。當水位達到或超過下水位傳感器時,下水位傳感器OUT端輸出低電平,單向可控硅BT169的G極將失去觸發電壓。但可控硅被觸發后即使失去觸發電壓,可控硅仍然會維持導通,直到陽極-陰極之間的電壓消失才會令可控硅截止。所以如果此時水位還沒達到上水位傳感器位置,可控硅會繼續導通,繼電器會保持吸合狀態,水泵依舊繼續工作。當水位上升到上水位傳感器位置時,上水位傳感器OUT端輸出低電平,Q3截止,可控硅BT169因失去陽極-陰極之間的電壓而截止,繼電器RY1失電斷開,水泵停止工作,LED1熄滅。當用水而令水位逐漸下降,當水位低于上水位而高于下水位時,因下水位傳感器OUT端輸出低電平,BT169沒有獲得觸發電壓而保持截止。直到水位下降到下水位傳感器以下時,上下兩個水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,從而再次觸發Q1,Q2,Q3,SCR均導通,再次重復上述過程。
電路原理圖如下:
image001.jpg (41.76 KB, 下載次數: 31)
下載附件
2022-10-14 02:32 上傳
制作出來的實物圖如下:
image002.jpg (70 KB, 下載次數: 31)
下載附件
2022-10-14 02:32 上傳
|
評分
-
查看全部評分
|