我的足浴盆是手調旋鈕控制溫度,不是熱的燙腳,就是熱一下,涼一下,
于是就換了18B20+AT89C2051+繼電器控制。如圖
1.jpg (369.02 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-11 14:32 上傳
溫度顯示精確了,控制卻有問題,比如設置42度,溫度到了停止繼電器,不加熱,但是加熱管余溫會使水溫繼續上升1度,
反復1度范圍浮動,也是難以忍受,我也是完美主義者,升級,換板,
4.jpg (314.53 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-11 14:32 上傳
3.jpg (359.76 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-11 14:32 上傳
2.jpg (134.13 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-11 14:32 上傳
換成可控硅控制,根據溫度差值大小,控制占空比輸出,
4度差=80%,3度差=60%,2度差=40%,1度差=20%
實際使用由于水的溫度損失,設置42度一直達不到,差2度就穩定了,
最后改變占空比4度差=90%,3度差=80%,2度差=70%,1度差=60%。
再次使用完美達到,并穩定在設置溫度。下面是原理圖和線路板圖
9.png (44.45 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-11 14:32 上傳
7.png (75.78 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-11 14:32 上傳
8.png (99.17 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-11 14:32 上傳
親自動手,洗腳的同時,成就感滿滿,呵呵
|
評分
-
查看全部評分
|