6SE70常見故障處理方法
標準步驟 技術操作標準 安全標準 者 備 注
1、問清故障現象,如哪部分輥道不轉。迅速到達故障裝置現場。 觀察裝置的顯示面板狀態是否報故障,并記清故障代碼。 二人以上,高級工監護 值班電工
F011\F101\F102\F103
2如果單組輥道不轉,檢查該組變頻裝置報警及故障狀態。 如果裝置報故障則
1)檢查裝置所帶電機,搖絕緣,檢查接地,發現有接地電機將開關停掉。2)復位、送電、試車。 二人以上,高級工監護 值班電工
F023
3、如果裝置報 1)檢查裝置風機狀態和風機熔斷器F3,F4
2)如不能恢復,加上應急軸流風機冷卻后復位,試車。
二人以上,高級工監護 值班電工
F031\F033
4、如果成組輥道不轉則檢查該組輥道的整流裝置。 如檢查發現裝置報故障F031\F033則
1) 首先測量整流和回饋橋的快熔。將損壞的快熔更換。
2) 檢查該組整流裝置所帶電機搖絕緣,檢查接地,發現有接地電機將開關停掉。
3) 復位、送電、試車。 二人以上,高級工監護 值班電工
F103
5、如果整流裝置報F103故障則檢查快熔及可控硅。 如果裝置報F103故障則1)將整流裝置停電,拆下6組硅逐一測量,將損壞的更換。
2)同時測量快熔,將擊穿的快熔更換。
3)全部更換完成,檢查送電,試車。 二人以上,高級工監護測量時要拿兩塊萬用表先后測量,確保測量結果。 值班電工
技術人員
6、如果將上述步驟完成后裝置送不上電。 1)檢查裝置狀態A083只是報警并不影響合閘,所以在A083狀態下可以直接合閘。
2)如合不上則按住P+△鍵出現r000再按P出現009狀態時按合閘觀看狀態字。
3)正常狀態按下合閘后
010—011—012—014然后啟動成—11正常狀態瞬時就完成了,人的肉眼分辨不出狀態。
3)如果啟動過程中一直停留在012狀態則再次確認沒有接地(搖表)和短路情況。可將P353和P354中的參數都改為0然后再起動。 二人以上,高級工監護 值班電工
技術人員
以上文字的word格式版本:
新區中板廠西門子6SE70裝置爆快熔故障處理標準2024.11.13.doc
(49 KB, 下載次數: 0)
2025-6-5 10:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|