PLC常見的輸入設備有按鈕、行程開關、接近開關、轉換開關、撥碼器、各種傳感器等,輸出設備有繼電器、接觸器、電磁閥等。正確地連接輸入和輸出電路,是保證PLC安全可靠工作的前提。
1.   PLC與主令電器類設備的連接
如圖6-4所示是與按鈕、行程開關、轉換開關等主令電器類輸入設備的接線示意圖。圖中的PLC為直流匯點式輸入,即所有輸入點共用一個公共端COM,同時COM端內帶有DC24V電源。若是分組式輸入,也可參照圖6-4的方法進行分組連接

2. 旋轉編碼器是一種光電式旋轉測量裝置,它將被測的角位移直接轉換成數字信號(高速脈沖信號)。因些可將旋轉編碼器的輸出脈沖信號直接輸入給PLC,利用PLC的高速計數器對其脈沖信號進行計數,以獲得測量結果。不同型號的旋轉編碼器,其輸出脈沖的相數也不同,有的旋轉編碼器輸出A、B、Z三相脈沖,有的只有A、B相兩相,最簡單的只有A相。
如圖6-7所示是輸出兩相脈沖的旋轉編碼器與FX系列PLC的連接示意圖。編碼器有4條引線,其中2條是脈沖輸出線,1條是COM端線,1條是電源線。編碼器的電源可以是外接電源,也可直接使用PLC的DC24V電源。電源“-”端要與編碼器的COM端連接,“+ ”與編碼器的電源端連接。編碼器的COM端與PLC輸入COM端連接,A、B兩相脈沖輸出線直接與PLC的輸入端連接,連接時要注意PLC輸入的響應時間。有的旋轉編碼器還有一條屏蔽線,使用時要將屏蔽線接地。

  3. 傳感器的種類很多,其輸出方式也各不相同。當采用接近開關、光電開關等兩線式傳感器時,由于傳感器的漏電流較大,可能出現錯誤的輸入信號而導致PLC的誤動作,此時可在PLC輸入端并聯旁路電阻R,如圖6-8所示。當漏電流不足lmA時可以不考慮其影響。

式中:I為傳感器的漏電流(mA),UOFF為PLC輸入電壓低電平的上限值(V),RC為PLC的輸入阻抗(KΩ),RC的值根據輸入點不同有差異。
  4. 如果PLC控制系統中的某些數據需要經常修改,可使用多位撥碼開關與PLC連接,在PLC外部進行數據設定。如圖6-5所示為一位撥碼開關的示意圖,一位撥碼開關能輸入一位十進制數的0~9,或一位十六進制數的0~F。

圖6-5  一位撥碼開關的示意圖

如圖6-6所示4位撥碼開關組裝在一起,把各位撥碼開關的COM端連在一起,接在PLC輸入側的COM端子上。每位撥碼開關的4條數據線按一定順序接在PLC的4個輸入點上。由圖可見,使用撥碼開關要占用許多PLC 輸入點,所以不是十分必要的場合,一般不要采用這種方法。


5. PLC與輸出設備連接時,不同組(不同公共端)的輸出點,其對應輸出設備(負載)的電壓類型、等級可以不同,但同組(相同公共端)的輸出點,其電壓類型和等級應該相同。要根據輸出設備電壓的類型和等級來決定是否分組連接。如圖6-9所示以FX2N為例說明PLC與輸出設備的連接方法。圖中接法是輸出設備具有相同電源的情況,所以各組的公共端連在一起,否則要分組連接。圖中只畫出Y0-Y7輸出點與輸出設備的連接,其它輸出點的連接方法相似。

6. PLC的輸出端經常連接的是感性輸出設備(感性負載),為了抑制感性電路斷開時產生的電壓使PLC內部輸出元件造成損壞。因此當PLC與感性輸出設備連接時,如果是直流感性負載,應在其兩端并聯續流二極管;如果是交流感性負載,應在其兩端并聯阻容吸收電路。如圖6-10所示。

圖中,續流二極管可選用額定電流為1A、額定電壓大于電源電壓的3倍;電阻值可取50~120Ω,電容值可取0.1~0.47μF,電容的額定電壓應大于電源的峰值電壓。接線時要注意續流二極管的極性。
7. PLC可直接用開關量輸出與七段LED顯示器的連接,但如果PLC控制的是多位LED七段顯示器,所需的輸出點是很多的。
如圖6-11所示電路中,采用具有鎖存、譯碼、驅動功能的芯片CD4513驅動共陰極LED七段顯示器,兩只CD4513的數據輸入端A~D共用PLC的4個輸出瑞,其中A為最低位,D為最高位。LE是鎖存使能輸入端,在LE信號的上升沿將數據輸入端輸入的BCD數鎖存在片內的寄存器中,并將該數譯碼后顯示出來。如果輸入的不是十進制數,顯示器熄滅。LE為高電平時,顯示的數不受數據輸入信號的影響。顯然,N個顯示器占用的輸出點數為P=4+N。

如果PLC使用繼電器輸出模塊,應在與CD4513相連的PLC各輸出端接一下拉電阻,以避免在輸出繼電器的觸點斷開時CD4513的輸入端懸空。PLC輸出繼電器的狀態變化時,其觸點可能抖動,因此應先送數據輸出信號,待該信號穩定后,再用LE信號的上升沿將數據鎖存進CD4513。
PLC輸入外部電路的形式
PLC輸入外部電路的外部節點形式共分為以下三種:
1、無源節點輸入,即:開關節點輸入。
2、NPN和PNP節點輸入
3、二極管輸入
下面,就這三種節點輸入的形式及接線方式簡單說明一下。
1、無源節點輸入(開關量輸入)
此種節點形式是PLC輸入用的最多的一種形式。使用此種形式時,只要注意PLC的輸入公共端是共陽極還是共陰極就行了。如為共陽極,則通過開關節點引入的應該是負極,如為共陰極,則經過開關節點引入的應該是正極。如下圖所示(括號內為共陽極時):


2、NPN和PNP節點輸入
一些傳感器或接近開關的輸出節點是NPN或PNP節點形式。這時,做為PLC的輸入是選NPN還是PNP節點,一方面要看要看PLC的接線形式而定,另外還要看傳感器或接近開關的接線形式。下面舉例來說明:
如下圖所示,傳感器的輸出是NPN形式的。從圖中負載接線可知,傳感器動作時,輸出0V(黑線④處)。這就要求,PLC的公共端(COM)是正極。因此,對于此線路,當PLC的公共端接(CON)正極時,PLC的輸入就只能用NPN形式。


下圖正好相反,當傳感器動作時,其輸出為正極(黑線④處)。此時,就要求PLC的公共端(COM)接負極。因此,對于此線路,當PLC的公共端接負極時,PLC的輸入就只能用PNP的形式。

PLC的輸入節點到底是采用PNP還是NPN的形式,其實大不可必死記。只要明白PLC輸入內部的電路原理就行了,即:采用PNP還是NPN節點,都必須保證PLC輸入電路內部的光電耦合部分的發光二極管得電。
以上兩例是以西門子PLC為例,西門子PLC輸入內部線路的光電耦合的公共端可以是共陰極或共陽極,因此,在考慮使用NPN或PNP輸入時,可以改變公共端(COM)的正極或負極來分別使用;而對于三菱FX系列的PLC,因光電耦合的公共端是固定采用共陽極的,因此公共端只能接正極,輸入也就只能使用NPN節點輸入方式了。
3、串二極管輸入
有時,需要在PLC的輸入節點中串入一個發光二極管來為指示。如下圖所示:

此時,一般PLC都會規定串入二極管的允許電壓降及允許串入的二極管的個數。比如,上圖所示的FX系列的PLC規定,發光二極管允許電壓降為4V,最多允許中時串入2個。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国内精品视频在线 | 日日夜夜天天干 | 亚洲国产精品久久久久久 | 超碰综合 | 综合久久久 | 99精品免费久久久久久久久日本 | 毛片久久久 | 午夜久久久 | 国产二区三区 | 成人影院一区二区三区 | 成人免费淫片aa视频免费 | 蜜月aⅴ免费一区二区三区 99re在线视频 | 久99久视频 | 亚洲精品日韩视频 | 欧日韩不卡在线视频 | 亚洲高清免费视频 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美aaaaaa| 久久99精品久久久久久 | 亚洲日本一区二区 | 亚洲免费成人av | 精品一二区 | 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你 | 久久久婷| 国产 日韩 欧美 在线 | 一区二区av| 欧美久久一级特黄毛片 | 久草网免费 | 久久免费观看一级毛片 | 亚洲小视频 | 色频| 超碰在线播 | 日干夜干| 狠狠操狠狠搞 | 色婷婷av一区二区三区软件 | 日韩高清不卡 | 精品九九 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 成人国产免费视频 | 人人干免费| 91网站在线播放 |