DS18B20原理與分析
DS18B20是美國DALLAS半導體公司繼DS1820之后最新推出的一種改進型智能溫度傳感器。與傳統的熱敏電阻相比,他能夠直接讀出被測溫度并且可根據實際要求通過簡單的編程實現9~12位的數字值讀數方式。可以分別在93.75 ms和750 ms內完成9位和12位的數字量,并且從DS18B20讀出的信息或寫入DS18B20的信息僅需要一根口線(單線接口)讀寫,溫度變換功率來源于數據總線,總線本身也可以向所掛接的DS18B20供電,而無需額外電源。因而使用DS18B20可使系統結構更趨簡單,可靠性更高。他在測溫精度、轉換時間、傳輸距離、分辨率等方面較DS1820有了很大的改進,給用戶帶來了更方便的使用和更令人滿意的效果。 1.DS18B20簡介 (1)獨特的單線接口方式:DS18B20與微處理器連接時僅需要一條口線即可實現微處理器與DS18B20的雙向通訊。 (2)在使用中不需要任何外圍元件。 (3)可用數據線供電,電壓范圍:+3.0~ +5.5 V。 (4)測溫范圍:-55 ~+125 ℃。固有測溫分辨率為0.5 ℃。 (5)通過編程可實現9~12位的數字讀數方式。 (6)用戶可自設定非易失性的報警上下限值。 (7)支持多點組網功能,多個DS18B20可以并聯在惟一的三線上,實現多點測溫。 (8)負壓特性,電源極性接反時,溫度計不會因發熱而燒毀,但不能正常工作。 DS18B20的測溫原理 DS18B20的測溫原理如圖2所示,圖中低溫度系數晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小〔1〕,用于產生固定頻率的脈沖信號送給減法計數器1,高溫度系數晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產生的信號作為減法計數器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計數門,當計數門打開時,DS18B20就對低溫度系數振蕩器產生的時鐘脈沖后進行計數,進而完成溫度測量。計數門的開啟時間由高溫度系數振蕩器來決定,每次測量前,首先將-55 ℃所對應的基數分別置入減法計數器1和溫度寄存器中,減法計數器1和溫度寄存器被預置在 -55 ℃ 所對應的一個基數值。減法計數器1對低溫度系數晶振產生的脈沖信號進行減法計數,當減法計數器1的預置值減到0時溫度寄存器的值將加1,減法計數器1的預置將重新被裝入,減法計數器1重新開始對低溫度系數晶振產生的脈沖信號進行計數,如此循環直到減法計數器2計數到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數值即為所測溫度。圖2中的斜率累加器用于補償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正減法計數器的預置值,只要計數門仍未關閉就重復上述過程,直至溫度寄存器值達到被測溫度值,這就是DS18B20的測溫原理。 另外,由于DS18B20單線通信功能是分時完成的,他有嚴格的時隙概念,因此讀寫時序很重要。系統對DS18B20的各種操作必須按協議進行。操作協議為:初始化DS18B20(發復位脈沖)→發ROM功能命令→發存儲器操作命令→處理數據。各種操作的時序圖與DS1820相同,可參看文獻〔2〕。
DS18B20工作過程及時序 DS18B20內部的低溫度系數振蕩器是一個振蕩頻率隨溫度變化很小的振蕩器,為計數器1提供一頻率穩定的計數脈沖。 高溫度系數振蕩器是一個振蕩頻率對溫度很敏感的振蕩器,為計數器2提供一個頻率隨溫度變化的計數脈沖。 初始時,溫度寄存器被預置成-55℃,每當計數器1從預置數開始減計數到0時,溫度寄存器中寄存的溫度值就增加1℃,這個過程重復進行,直到計數器2計數到0時便停止。 初始時,計數器1預置的是與-55℃相對應的一個預置值。以后計數器1每一個循環的預置數都由斜率累加器提供。為了補償振蕩器溫度特性的非線性性,斜率累加器提供的預置數也隨溫度相應變化。計數器1的預置數也就是在給定溫度處使溫度寄存器寄存值增加1℃計數器所需要的計數個數。 DS18B20內部的比較器以四舍五入的量化方式確定溫度寄存器的最低有效位。在計數器2停止計數后,比較器將計數器1中的計數剩余值轉換為溫度值后與0.25℃進行比較,若低于0.25℃,溫度寄存器的最低位就置0;若高于0.25℃,最低位就置1;若高于0.75℃時,溫度寄存器的最低位就進位然后置0。這樣,經過比較后所得的溫度寄存器的值就是最終讀取的溫度值了,其最后位代表0.5℃,四舍五入最大量化誤差為±1/2LSB,即0.25℃。 溫度寄存器中的溫度值以9位數據格式表示,最高位為符號位,其余8位以二進制補碼形式表示溫度值。測溫結束時,這9位數據轉存到暫存存儲器的前兩個字節中,符號位占用第一字節,8位溫度數據占據第二字節。 DS18B20測量溫度時使用特有的溫度測量技術。DS18B20內部的低溫度系數振蕩器能產生穩定的頻率信號;同樣的,高溫度系數振蕩器則將被測溫度轉換成頻率信號。當計數門打開時,DS18B20進行計數,計數門開通時間由高溫度系數振蕩器決定。芯片內部還有斜率累加器,可對頻率的非線性度加以補償。測量結果存入溫度寄存器中。一般情況下的溫度值應該為9位,但因符號位擴展成高8位,所以最后以16位補碼形式讀出。 DS18B20工作過程一般遵循以下協議:初始化——ROM操作命令——存儲器操作命令——處理數據 ① 初始化 單總線上的所有處理均從初始化序列開始。初始化序列包括總線主機發出一復位脈沖,接著由從屬器件送出存在脈沖。存在脈沖讓總線控制器知道DS1820 在總線上且已準備好操作。 ② ROM操作命令 一旦總線主機檢測到從屬器件的存在,它便可以發出器件ROM操作命令之一。所有ROM操作命令均為8位長。這些命令列表如下: Read ROM(讀ROM)[33h] 此命令允許總線主機讀DS18B20的8位產品系列編碼,唯一的48位序列號,以及8位的CRC。此命令只能在總線上僅有一個DS18B20的情況下可以使用。如果總線上存在多于一個的從屬器件,那么當所有從片企圖同時發送時將發生數據沖突的現象(漏極開路會產生線與的結果)。 Match ROM( 符合ROM)[55h] 此命令后繼以64位的ROM數據序列,允許總線主機對多點總線上特定的DS18B20尋址。只有與64位ROM序列嚴格相符的DS18B20才能對后繼的存貯器操作命令作出響應。所有與64位ROM序列不符的從片將等待復位脈沖。此命令在總線上有單個或多個器件的情況下均可使用。 Skip ROM( 跳過ROM )[CCh] 在單點總線系統中,此命令通過允許總線主機不提供64位ROM編碼而訪問存儲器操作來節省時間。如果在總線上存在多于一個的從屬器件而且在Skip ROM命令之后發出讀命令,那么由于多個從片同時發送數據,會在總線上發生數據沖突(漏極開路下拉會產生線與的效果)。 Search ROM( 搜索ROM)[F0h] 當系統開始工作時,總線主機可能不知道單線總線上的器件個數或者不知道其64位ROM編碼。搜索ROM命令允許總線控制器用排除法識別總線上的所有從機的64位編碼。 Alarm Search(告警搜索)[ECh] 此命令的流程與搜索ROM命令相同。但是,僅在最近一次溫度測量出現告警的情況下,DS18B20才對此命令作出響應。告警的條件定義為溫度高于TH 或低于TL。只要DS18B20一上電,告警條件就保持在設置狀態,直到另一次溫度測量顯示出非告警值或者改變TH或TL的設置,使得測量值再一次位于允許的范圍之內。貯存在EEPROM內的觸發器值用于告警。 ③ 存儲器操作命令 Write Scratchpad(寫暫存存儲器)[4Eh] 這個命令向DS18B20的暫存器中寫入數據,開始位置在地址2。接下來寫入的兩個字節將被存到暫存器中的地址位置2和3。可以在任何時刻發出復位命令來中止寫入。 Read Scratchpad(讀暫存存儲器)[BEh] 這個命令讀取暫存器的內容。讀取將從字節0開始,一直進行下去,直到第9(字節8,CRC)字節讀完。如果不想讀完所有字節,控制器可以在任何時間發出復位命令來中止讀取。 Copy Scratchpad(復制暫存存儲器)[48h] 這條命令把暫存器的內容拷貝到DS18B20的E2存儲器里,即把溫度報警觸發字節存入非易失性存儲器里。如果總線控制器在這條命令之后跟著發出讀時間隙,而DS18B20又正在忙于把暫存器拷貝到E2存儲器,DS18B20就會輸出一個“0”,如果拷貝結束的話,DS18B20 則輸出“1”。如果使用寄生電源,總線控制器必須在這條命令發出后立即起動強上拉并最少保持10ms。 Convert T(溫度變換)[44h] 這條命令啟動一次溫度轉換而無需其他數據。溫度轉換命令被執行,而后DS18B20保持等待狀態。如果總線控制器在這條命令之后跟著發出讀時間隙,而DS18B20又忙于做時間轉換的話,DS18B20將在總線上輸出“0”,若溫度轉換完成,則輸出“1”。如果使用寄生電源,總線控制器必須在發出這條命令后立即起動強上拉,并保持500ms。 Recall E2(重新調整E2)[B8h] 這條命令把貯存在E2中溫度觸發器的值重新調至暫存存儲器。這種重新調出的操作在對DS18B20上電時也自動發生,因此只要器件一上電,暫存存儲器內就有了有效的數據。在這條命令發出之后,對于所發出的第一個讀數據時間片,器件會輸出溫度轉換忙的標識:“0”=忙,“1”=準備就緒。 Read Power Supply(讀電源)[B4h] 對于在此命令發送至DS18B20之后所發出的第一讀數據的時間片,器件都會給出其電源方式的信號:“0”=寄生電源供電,“1”=外部電源供電。 ④ 處理數據 DS18B20的高速暫存存儲器由9個字節組成,其分配如圖3所示。當溫度轉換命令發布后,經轉換所得的溫度值以二字節補碼形式存放在高速暫存存儲器的第0和第1個字節。單片機可通過單線接口讀到該數據,讀取時低位在前,高位在后。
DS18B20溫度數據表 上表是DS18B20溫度采集轉化后得到的12位數據,存儲在DS18B20的兩個8比特的RAM中,二進制中的前面5位是符號位,如果測得的溫度大于或等于0,這5位為0,只要將測到的數值乘于0.0625即可得到實際溫度;如果溫度小于0,這5位為1,測到的數值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實際溫度。 溫度轉換計算方法舉例: 例如當DS18B20采集到+125℃的實際溫度后,輸出為07D0H,則: 實際溫度=07D0H╳0.0625=2000╳0.0625=125C。 例如當DS18B20采集到-55℃的實際溫度后,輸出為FC90H,則應先將11位數據位取反加1得370H(符號位不變,也不作為計算),則: 實際溫度=370H╳0.0625=880╳0.0625=550C。
#include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ = P3^7 ; sbit led = P3^2; uchar duan[10] ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; uchar temp;
uchar read_byte(void); void write_byte(uchar dat); uchar readtemperature(void);
void delay(uint a) { uchar j; uint i; for(i=0; i<a; i++) for(j=0;j<110;j++); } void delayx(uchar t) { while(t--); } uchar init_ds18b20(void) //初始化DS18B20 { uchar i; DQ = 1; delayx(8); DQ = 0; delayx(90); DQ = 1; delayx(8); i = DQ; delayx(90); return i; } void write_byte(uchar dat) //寫一個字節給DS18B20 { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; delayx(5) ; DQ = 1; dat = dat >> 1; } } uchar read_byte(void) //從DS18B20讀一個字節 { uchar dat,i; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; dat>>=1; DQ = 1; if(DQ) dat|=0x80; delayx(8); } return dat; } uchar readtemperature(void) //讀取DS18B20中的溫度 { uchar a,b,c; c = init_ds18b20(); //查看DS18B20是否忙碌 if(c==0) { led = 0; //不忙碌就顯示燈亮 }
write_byte(0xcc); // 跳過ROM的匹配 write_byte(0x44); //開始將溫度轉換 delayx(300);
init_ds18b20(); //初始化DS18B20 write_byte(0xcc); write_byte(0xbe); //讀取DS18B20所有的寄存器
a = read_byte(); // 讀取低字節的溫度 b = read_byte(); // 讀取高字節的溫度 b<<=4; // 移位 a = a&0xf0; // 將溫度的小數位清零 a>>=4; b = b+a; // 整合為一個數 return b;
} void show(void) { P1 = 0xfe; P2 = duan[temp%10]; delayx(90); P1 = 0xfd; P2 = duan[temp/10]; }
void main() { while(1) { temp = readtemperature(); show(); } }
|