鉑電阻溫度傳感器是利用其電阻和溫度成一定函數關系而制成的溫度傳感器,由于其測量準確度高、測量范圍大、復現性和穩定性好等,被廣泛用于中溫(-200℃~650℃)范圍的溫度測量中。

PT100是一種廣泛應用的測溫元件,在-50~600℃℃范圍內具有其他任何溫度傳感器無可比擬的優勢,包括高精度、穩定性好、抗干擾能力強等。由于鉑電阻的電阻值與溫度成非線性關系,所以需要進行非線性校正。校正分為模擬電路校正和微處理器數字化校正,模擬校正有很多現成的電路,其精度不高且易受溫漂等干擾因素影響,數字化校正則需要在微處理系統中使用,將Pt電阻的電阻值和溫度對應起來后存入EEPROM中,根據電路中實測的AD值以查表方式計算相應溫度值。
用的Pt電阻接法有三線制和兩線制,其中三線制接法的優點是將PT100的兩側相等的的導線長度分別加在兩側的橋臂上,使得導線電阻得以消除。常用的采樣電路有兩種:一為橋式測溫電路,一為恒流源式測溫電路。其中圖1為三線制橋式測溫電路,圖2為兩線制橋式測溫電路,圖3為恒流源式測溫電路。下面分別對橋式電路和恒流源式電路的原理在設計過程中應注意事項進行說明(注:這兩個電路本人均有采用及試驗,證明可行)
一、 橋式測溫電路
橋式測溫的典型應用電路如圖1所示(圖1和圖2均為橋式電路,分別畫出來是為了說明兩線制接法和三線制接法的區別)。
測溫原理:電路采用TL431和電位器VR1調節產生4.096V的參考電源;采用R1、R2、VR2、Pt100構成測量電橋(其中R1=R2,VR2為100Ω精密電阻),當Pt100的電阻值和VR2的電阻值不相等時,電橋輸出一個mV級的壓差信號,這個壓差信號經過運放LM324放大后輸出期望大小的電壓信號,該信號可直接連AD轉換芯片。差動放大電路中R3=R4、 R5=R6、放大倍數=R5/R3,運放采用單一5V供電。
設計及調試注意點:
1. 同幅度調整R1和R2的電阻值可以改變電橋輸出的壓差大小;
2. 改變R5/R3的比值即可改變電壓信號的放大倍數,以便滿足設計者對溫度范圍的要求
3. 放大電路必須接成負反饋方式,否則放大電路不能正常工作
4. VR2也可為電位器,調節電位器阻值大小可以改變溫度的零點設定,例如Pt100的零點溫度為0℃,即0℃時電阻為100Ω,當電位器阻值調至109.885Ω時,溫度的零點就被設定在了25℃。測量電位器的阻值時須在沒有接入電路時調節,這是因為接入電路后測量的電阻值發生了改變。
5. 理論上,運放輸出的電壓為輸入壓差信號×放大倍數,但實際在電路工作時測量輸出電壓與輸入壓差信號并非這樣的關系,壓差信號比理論值小很多,實際輸出信號為
4.096*(RPt100/(R1+RPt100)- RVR2/(R1+RVR2)) (1)
式中電阻值以電路工作時量取的為準。
6. 電橋的正電源必須接穩定的參考基準,因為如果直接VCC的話,當網壓波動造成VCC發生波動時,運放輸出的信號也會發生改變,此時再到以VCC未發生波動時建立的溫度-電阻表中去查表求值時就不正確了,這可以根據式(1)進行計算得知。
二、 恒流源式測溫電路
恒流源式測溫的典型應用電路如圖3所示。
測溫原理:通過運放U1A將基準電壓4.096V轉換為恒流源,電流流過Pt100時在其上產生壓降,再通過運放U1B將該微弱壓降信號放大(圖中放大倍數為10),即輸出期望的電壓信號,該信號可直接連AD轉換芯片。
根據虛地概念“工作于線性范圍內的理想運放的兩個輸入端同電位”,運放U1A的“+”端和“-”端電位V+=V-=4.096V;假設運放U1A的輸出腳1對地電壓為Vo,根據虛斷概念,(0-V-)/R1+(Vo-V-)/RPt100=0,因此電阻Pt100上的壓降VPt100=Vo-V-=V-*RPt100/R1,因V-和R1均不變,因此圖3虛線框內的電路等效為一個恒流源流過一個Pt100電阻,電流大小為V- /R1,Pt100上的壓降僅和其自身變化的電阻值有關。
設計及調試注意點:
1. 電壓基準源可以采用TL431按圖1的電路產生可調的。
2. 等效恒流源輸出的電流不能太大,以不超過1mA為準,以免電流大使得Pt100電阻自身發熱造成測量溫度不準確,試驗證明,電流大于1.5mA將會有較明顯的影響。
3. 運放采用單一5V供電,如果測量的溫度波動比較大,將運放的供電改為±15V雙電源供電會有較大改善。
4. 電阻R2、R3的電阻值取得足夠大,以增大運放的U1B的輸入阻抗。
5. 當然做恒流源還有很多方法,TL431的Datasheet上就有其作為恒流源的詳細介紹。







這幾個電路我都測試過,都可以用,不過精度不高,不過用于單片機學習夠用了,
通過放大器輸出后,AD轉化模塊采集,經過濾波,標度變化,顯示調用就可以了


評分

參與人數 2黑幣 +7 收起 理由
sywangjunqing + 2 很給力!
fsdch + 5 贊一個!

查看全部評分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:99525 發表于 2015-12-27 22:22 | 只看該作者
PT100在工控上用得非常多,很好的資料
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:103523 發表于 2016-1-16 23:41 | 只看該作者
很好的資料  非常感謝!
回復

使用道具 舉報

地板
ID:103523 發表于 2016-1-16 23:43 | 只看該作者
樓主在不 我是初學者 我想問下  你意思你的電路都測試過 是不是都自己焊了板子 然后測試的啊  感覺焊板子 這樣好麻煩啊
回復

使用道具 舉報

5#
ID:70785 發表于 2016-1-21 17:03 | 只看該作者
好資料……
回復

使用道具 舉報

6#
ID:47634 發表于 2017-8-2 07:19 | 只看該作者
很好的資料,學習了
回復

使用道具 舉報

7#
ID:210861 發表于 2017-9-6 14:53 | 只看該作者
點贊!!!!!!!
回復

使用道具 舉報

8#
ID:291815 發表于 2018-4-4 15:19 | 只看該作者
膩害,雙擊6666
回復

使用道具 舉報

9#
ID:322822 發表于 2018-5-5 15:15 | 只看該作者
對我來說很有用謝謝樓主
回復

使用道具 舉報

10#
無效樓層,該帖已經被刪除
11#
無效樓層,該帖已經被刪除
12#
ID:28260 發表于 2022-9-7 09:22 | 只看該作者
很好的資料,為你點贊!
回復

使用道具 舉報

13#
ID:140644 發表于 2023-12-7 18:20 | 只看該作者
nice
回復

使用道具 舉報

14#
無效樓層,該帖已經被刪除
15#
ID:491577 發表于 2023-12-26 21:07 | 只看該作者
真的不要用這樣的電路來害人了,明顯的缺點有:
1、樓主也知道PT100的電流不要超過1ma,但是實際電路電流差不多2ma了;
2、需要調節到4.096V基準電壓,實際操作非常麻煩,其實電橋根本不需要精確的電壓,只要穩定就好;
3、LM358的失調電壓太大有幾mv,圖中電路放大100倍,失調電壓也會被放大100倍,誤差達到幾百mv,
    如果不標定誤差大過天,最要命的是失調電壓溫漂很大,不同溫度下使用溫度都會有很大變化。
回復

使用道具 舉報

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区在线播放 | 亚洲一区二区三区免费 | 日韩欧美网 | 久久精品99久久 | 国产精品视频导航 | 亚洲高清网 | 久久国内 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产亚洲日本精品 | 欧美视频第三页 | 日本欧美在线 | 91资源在线 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 视频在线观看一区二区 | 国产视频久久 | 国产精品视频二区三区 | 毛片免费在线 | 国产精品视频一区二区三区四蜜臂 | 视频一二区 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 黄片毛片在线观看 | 青娱乐av| 国产成人精品免费视频大全最热 | 青青久草 | 99精品亚洲国产精品久久不卡 | 福利视频一区二区 | 天天av天天好逼 | av免费观看在线 | 国产精品久久久久久中文字 | 干干干日日日 | 精品久久久久久红码专区 | 亚洲精品视频在线播放 | 国外成人免费视频 | 亚洲日韩第一页 | 亚洲va欧美va天堂v国产综合 | 午夜男人免费视频 | 香蕉一区 | 91成人| 一区二区三区免费观看 | 一级毛片,一级毛片 | 久久精品 |