[特殊輔助繼電器]
M8000: 運行監控(a接點接通)
M8001: 運行監控(b接點接通)
M8002: 初始脈沖(只在PLC開始運行的第1 個掃描周期a接通)
M8003: 初始脈沖(只在PLC開始運行的第1 個掃描周期b接通)
M8004: 錯誤發生(當M8060~M8067中任1 個處于ON時動作)
M8005: 當電池電壓異常過低時動作
M8006: 當電池電壓異常過低后進入鎖存狀 態
M8007: 瞬停檢測
M8008: 停電檢測
M8009: DC24V失電動作
M8010
M8011: 10ms時鐘脈沖
M8012: 100ms時鐘脈沖
M8013: 1s時鐘脈沖
M8014: 1min時鐘脈沖
M8015: 時鐘停止和設置(即時時鐘用)
M8016: 時鐘讀取顯示停止(即時時鐘用)
M8017: 土30s修正(即時時鐘用)
M8018: 安裝檢測(即時時鐘用)
M8019: 即時時鐘RTC出錯(即時時鐘用)
M8020: 0標識
M8021: 借位標識
M8022: 進位元標識
M8023
M8024: BMOV方向指定(FNC15)
M8025: HSC模式(FNC53~55)
M8026: RAMP模式(FNC67)
M8027: PR模式(FNC77)
M8028: 在執行FROM除TO(FNC78除79)過程中 中斷允許
M8029: 當DSW(FNC72)等執行結束時動作
M8030: 使鋰電池欠壓指示燈(BALL LED)熄 滅
M8031: 非保持記憶體全部清除
M8032: 保持記憶體全部清除
M8033: PLC停止時輸出保持
M8034: 禁止全部輸出
M8035: 強制運行模式
M8036: 強制運行指令
M8037: 強制停止模式
M8038: 叁數設定
M8039: 定時掃描方式
M8040: 禁止所有狀態轉移
M8041: 轉移開始
M8042: 起動脈沖
M8043: 回歸完成
M8044: 塬點條件
M8045: 所有輸出重定禁止
M8046: 動作狀態中
M8047: STL監視有效
M8048: 信號報警器動作
M8049: 信號報警器有效
M8050: 禁止中斷100□(輸入中斷)
M8051: 禁止中斷110□(輸入中斷)
M8052: 禁止中斷120□(輸入中斷)
M8053: 禁止中斷130□(輸入中斷)
M8054: 禁止中斷140□(輸入中斷)
M8055: 禁止中斷150□(輸入中斷)
M8056: 禁止中斷16□□(計時器中斷)
M8057: 禁止中斷17□□(計時器中斷)
M8058: 禁止中斷18□□(計時器中斷)
M8059: 禁止計數器中斷(禁止來自 1010~1060的中斷)
M8060: i除O構成錯誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態:RUN)
M8061: PC硬體錯誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀態:STOP)
M8062: PC除PP通信錯誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態:RUN)
M8063: 并聯鏈結錯誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態:RUN)
M8064: 叁數錯誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀 態:STOP)
M8065: 語法錯誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀 態:STOP)
M8066: 回路錯誤 (PROG-E LED 閃爍, PLC狀 態:STOP)
M8067: 運算錯誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀 態:RUN)
M8068: 運算錯誤鎖存 (PROG-E LED OFF, PLC狀態:RUN)
M8069: 輸出刷新錯誤 (PROG-E LED OFF, PLC狀態:RUN)
M8070: 并聯鏈結 主站時驅動
M8071: 并聯鏈結 子站時驅動
M8072: 并聯鏈結 運行中ON
M8073: 并聯鏈結 M8070/M8070設置不良 時ON
M8074
M8075: 取樣跟蹤 準備開始指令
M8076: 取樣跟蹤 準備完成,執行開始指令
M8077: 取樣跟蹤 執行中監控
M8078: 取樣跟蹤 執行完成監控
M8079: 跟蹤次數超過512次時ON
M8099: 高速環形計數器動作
M8109: 輸出刷新錯誤
M8121: RS232C發送等待中
M8122: RS232C發送標誌
M8123: RS232C接收完成標誌
M8124: RS232C載波接收中
M8126: 全局信號
M8127: 請求式握手信號
M8128: 請求式錯誤信號
M8129: 請求式字/位元組切換, 或超時判斷
M8130: FNC55(HSZ) 指令平臺比較模式
M8131: 同上執行完成標誌
M8132: FNC55(HSZ)/FNC57(PLSY)速度模型 模式
M8145: Y000脈沖輸出立即停止
M8146: Y001脈沖輸出立即停止
M8147: Y000脈沖輸出監控
M8148: Y001脈沖輸出監控
M8160: FNC17(XCH)的SWAP功能
M8161: 8位元處理模式
M8162: 高速并聯鏈結模式
M8164: FNC79(FROM)/FNC80(TO)傳送點數 可變模式
M8167: FNC71(HEY)的HEY資料處理功能
M8168: FNC13(SMOV) 的HEY處理功能
M8183: 資料傳送可編程控制器出錯(主站)
M8184: 資料傳送可編程控制器出錯(1站)
M8185: 資料傳送可編程控制器出錯(2站)
M8186: 資料傳送可編程控制器出錯(3站)
M8187: 資料傳送可編程控制器出錯(4站)
M8188: 資料傳送可編程控制器出錯(5站)
M8189: 資料傳送可編程控制器出錯(6站)
M8190: 資料傳送可編程控制器出錯(7站)
M8191: 資料傳送可編程控制器執行中
|
|