最大(小)值是變量在現實中表達的工程值(如:溫度、壓力等)的大小,而最大(小)原始值是采集設備中[寄存器]數字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般對于板卡設備此值為物理量經AD轉換之后的值,如12BitAD此值范圍0~4096、16BitAD為0~65535,對于PLC、智能儀表、變頻器,其本身已將物理值轉換為工程值所以此時最大(小)值與最大(小)原始值在設置時是一致的.
2.組態完成后發現工程特別大,怎樣把工程文件變小?
可以刪除*.AL2(報警信息文件),*.REC(歷史記錄文件),*.111文件(*.pic文件的備份文件)的文件。
3:在定義變量的基本屬性時狀態欄中的保存數值、保存參數是什么意思?
保存參數:在系統運行時,修改變量的域的值(可讀可寫型), 系統自動保存這些參數值,系統退出后,其參數值不會發生變化。當系統再啟動時,變量的域的參數值為上次系統運行時最后一次的設置值。無需用戶再去重新定義。
保存數值:系統運行時,當變量的值發生變化后,系統自動保存該值。當系統退出后再次運行時,變量的初始值為上次系統運行過程中變量值最后一次變化的值。
4:如何不進入系統桌面環境而直接運行組態王工程如何實現(Win98系統)?
編輯Win98系統下的System.ini文件,將shell=explorer.exe改為:
path=c:\ProgramFiles\Kingview\
shell=Touchvew.exe 即可
5:組態王里畫面屬性中覆蓋式與替換式有何區別?
覆蓋式畫面出現時,它重疊在當前畫面之上,其他打開的畫面還在運行,關閉后被覆蓋的畫面又可見。替換式畫面出現時,所有與之相交的畫面自動從屏幕和內存中刪除,不再運行。
6:如何利用多個攝像頭在組態王上顯示多幅畫面?
用戶需要增加硬件設備:矩陣轉換器和畫面分割器。視頻采集后通過矩陣轉換和畫面分割再送進組態王中,例如需要顯示16個畫面,可選擇16畫面分割器。
7:如何將gif動畫用在組態王畫面中?
在組態王畫面中的工具箱內選折<畫點位圖 designtimesp=451>這一項并用鼠標在畫面中畫出一個點位圖塊,然后點擊鼠標右鍵,在其下拉式菜單中選折〈從文件加載〉,選擇所需的gif動畫文件。
8:如何用組態王在啟動一個應用程序時打開任意路徑下的一個文件?
一在組態王中定義一個內存字符串型變量,在StartApp函數調運之前,賦給該變量值,為:應用程序路徑+一個或 兩個空格+文件路徑、文件名 、文件擴展名。接下來用StartApp函數,其參數為該變量名稱。如用WordPad啟動時打開一個.alg文件:定義“ 文件”問內存字符串型變量,命令語言為:文件="C:\Progra~1\Access~1\word.exe "+"C:\Progra~1\Kingview\Example\Kingdem~3\"+文件名; startapp(文件);/*文件名可以任意給定,如用列表框選擇的結果等。[文件名為8.3格式]
9:事件命令語言和程序命令語言內容的長度是否能夠加長?
組態王命令語言的長度為20k,無法加長,但可以將一個命令語言分為幾個事件命令語言
10:為什么有些打印機在打印實時報警時打出的為亂碼?
為保證實時報警打印的實時性,組態王將實時報警信息直接送到打印端口(如LPT1)輸出打印,而不是調用WINDOWS系統的打印,因為在打印時要求有字庫的支持,而直接送端口打印沒有調用任何系統的東西,所以就要求打印機提供這些字庫。如果沒有字庫,則打印出來的東西肯定為亂碼。現在市場上的打印機除了部分針式打印機(如EPSON LQ1600K系列、LQ1900等)具有硬字庫外,其余的打印機,所以打印出來的實時報警很容易出現亂碼。
11:為什么有些網絡在報警窗中不出現登錄和注銷事件?
登錄和注銷事件在組態王中是作為報警事件顯示在報警窗中,這就要求作為登錄服務器的機器必須有自己的報警服務器,因此建議用戶將作為登錄服務器的機器同時做為IO服務器,并選定一個報警服務器作為這臺機器的報警服務器。
12:如何查詢歷史報警?
(1打開組態王工程瀏覽器下的"報警配置"項,在其對話框的〈文件保存〉欄里輸入報警信息存放的天數,并單擊報警記錄格式,其彈出的對話框里可以進行顯示報警信息時間的設置。變量的報警信息是以*.al2文件的格式存放在指定的工程路徑下面。
2、組態王工程瀏覽器下的"報警配置"項中選擇將報警信息存入數據庫,如需在組態王中查詢可利用sql函數進行查詢.
13:如何計算變化率報警?
模擬量的值在固定時間內的變化超過一定量時產生的報警,即變量變化太快時產生的報警。當模擬量的值發生變化時,就計算變化率以決定是否報警。變化率的時間單位有三種:秒、分和時。變化率報警利用如下公式計算:((變量的當前值 - 變量上一次的值)*100)* 單位對應的值/((這一次產生值的時間-上一次產生值的時間)* (最大值 - 最小值)(注:如果是秒,為1;如果是分,為60,如果是時,為3600))取其整數部分的絕對值做為結果,若計算結果大于定義的變化率的值,則出現報警
14:如何利用KVDBGrid控件根據日期條件查詢歷史報警?
將數據庫中表Alarm中的字段AlarmDate字段類型改為“日期型”,利用KVDBGrid進行條件查詢,日期變量為:DateString,字符串類型
歷史報警查詢.Where="AlarmDate={d '"+\\本站點\DateString+"'}";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
15:如何利用KVDBGrid控件根據報警變量進行相似查詢歷史報警?
歷史報警查詢.Where="VarName like+'%"+\\本站點\報警變量+"%'";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
16:如何利用KVDBGrid控件根據日期范圍查詢一段日期的歷史報警?
歷史報警查詢.Where="AlarmDate >={d'"+\\本站點\HTDate+"'} and AlarmDate <={d'"+\\本站點\HTDate1+"'}";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
17:如何利用KVDBGrid控件根據日期范圍查詢一段日期的歷史報警?
歷史報警查詢.Where="AlarmDate >={d'"+\\本站點\HTDate+"'} and AlarmDate <={d'"+\\本站點\HTDate1+"'}";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
18:如何清除組態王6.0報表單元格中的內容?
組態王報表沒有提供清除報表內容函數,但提供了設置報表單元格內容的函數,包括設置一個或多個單元格的字符或數據,可以使用這些函數(ReportSetCellString)來清除報表單元格的內容,如設為空字符。這種方式比較靈活,而無須組態王在提供單元格清除函數。
19:如何利用組態王報表來實現數據統計?
組態王的報表數據統計功能目前有一定的局限性,但利用組態王的其它功能與報表功能一起可以實現數據統計。
(1設計一個源報表,該報表中存儲各種用于數據統計分析的源數據,可以在系統運行時,將源數據添到報表中, 需要統計分析時,可以取出數據進行統計分析。然后將結果添加到統計結果報表中。
2、通過數據庫與報表結合的方式。將所需的數據通過組態王的SQL功能記錄到數據庫中,當需要統計分析時,可以通過條件查詢,將查詢到的數據添加到源報表中,然后通過對源報表的計算將統計結果輸出到正式報表中
20:在使用EXCEL制作的報表Kintable查詢歷史數據注意的問題?
(1在Kintable的VBA編輯器中Auto_Open子程序中修改初始化歷史數據庫的函數的參數:修改歷史庫路徑和工程
2、如果使用的是EXCEL5以上的版本,請在查詢歷史數據前,先執行初始化歷史庫函數。在Kintable中VBA中的子程序ButtonOk_Click函數定義變量部分之后,直接調用Auto_Open子程序:Call Auto_Open。解決初始化歷史庫失敗或找不到變量等問題。
21:如何不進入系統桌面環境而直接運行組態王工程如何實現(Win2000系統)?
運行RegEdit文件:找到 我的\HKEY_Local_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\currentVersion\winlogon 將Userinit=c:\winnt\system32\userinit.exe改為: Userinit= c:\program files\kingview\touchvew.exe
22:如何在組態王中修改系統時間?
調用批處理文件:dsh.bat
string Adate = StrFromInt( A年, 10 ) + "-" + StrFromInt( A月, 10 ) + "-" + StrFromInt( A日, 10 );
string Atime = StrFromInt( A時, 10 ) + ":" + StrFromInt( A分, 10 ) + ":" + StrFromInt( A秒, 10 );
string Acommand =InfoAppDir()+"dsh.bat";
Acommand = Acommand + " ";
Acommand = Acommand + Adate;
Acommand = Acommand + " ";
Acommand = Acommand + Atime;
StartApp(Acommand);
批處理文件:dsh.bat
date %1
time %2
22:工程被破壞后如何恢復畫面?
(1新建一工程,在工程瀏覽器中選擇導入,將被破壞工程的畫面導入即可
2、新建一工程,該工程下新建與原來工程*.pic文件名一樣的空畫面,保存畫面.將被破壞工程的*.pic文件拷貝到新建工程的目錄下將新建工程的*.pic文件覆蓋,從新打開新建工程,將畫面逐個打開可以看到工程畫面。
23:如何打印信息到針式打印機?
用函數filewritestr()函數實現,filename參數為“LPT1:”
24:組態王中的報表RTL為如何格式,如何打開?
報表RTL是組態王自己的報表格式,只能通過組態王用載入報表函數(ReportLoad函數)打開。
25:為什么在命令語言中使用報表函數卻不執行?
在應用程序命令語言中使用各種報表函數(如:reportsetcellvalue()等)。當畫面隱含時,函數無法正常執行,如:變量值無法正確寫入對應的單元格中。用戶要注意這種情況,這不屬于軟件錯誤,運行過程中當畫面隱含時不能對報表進行操作。
26:組態王中的打印函數PrintWindow()如何使用紙張的橫向打印功能?
PrintWindow()函數的第二、三個參數不能夠為0并且將打印機的紙張設置為橫向即可;如:PrintWindow( "監控中心", 60,60, 0,10, 10);
27:在歷史趨勢曲線中看不到曲線?
(1數據詞典設置的記錄變化與安全區中沒有選擇數據記錄
2、變量的量程過大,實際顯示的數值占量程的百分比非常小,所以感覺沒有曲線顯示
3、系統時間被修改,歷史數據存儲有誤,所以曲線無法顯示
28:如何根據起始日期時間、終止日期時間查詢歷史趨勢曲線?
使用通用控件中的歷史趨勢曲線:
\\本站點\PHTTime=AHTTime(\\本站點\HTDate,\\本站點\HTTime);
\\本站點\PHTTime1=AHTTime(\\本站點\HTDate1,\\本站點\HTTime1);
\\本站點\PHTTime2=\\本站點\PHTTime1-\\本站點\PHTTime;
批次歷史曲線.SetTimeParam(\\本站點\PHTTime,0,\\本站點\PHTTime2,0);
29:如何利用通用控件中的歷史趨勢曲線作為實時曲線使用?
在畫面屬性命令語言存在時調用歷史趨勢曲線控件HT的方法如下:
HT.HTUpdateToCurrentTime()
30:與SQL SERVER進行數據交換,實數類型存入數據庫后為什么在組態王中無法讀取?
原因是因為客戶在數據庫中定義的字段的類型不對。在組態王中定義的內存實型變量,在ACCESS數據庫中對應的字段的類型應該是單精度型,在SQL SERVER數據庫中對應的字段的類型應該是real型.(不能為float型).
31:為什么從EXCEL返回組態王會出錯?
在EXCEL中用 AppActivate "" 函數時,如果EXCEL中為AppActivate "組態王運行系統" ,組態王的設置運行系統中,標題條文本里填寫:組態王運行系統,同時,不要選"標題條中顯示工程路徑",如果選擇了,在AppActivate 應寫"組態王運行系統-c:\…..".否則就會出錯
32:組態王的存盤數據用何方式打開?為什么組態王的歷史記錄文件打開都是亂碼?
*.REC文件存放的歷史數據,不能用excel直接打開,它本身是二進制文件.可以在VBA中調用提供的動態連接庫來訪問。
33:SQLDelete()函數中選擇條件的用法。A3="客戶="+a2做為條件不執行?
sql查詢語句如果查詢的字段為字符串時應使用單引號,a3="客戶'"+a2+"'"即可
34:數據庫插入記錄失敗?
(1在信息窗中查看數據庫是否連接
2、數據庫表格的字段名與組態王記錄體定義的字段名是否相同3、數據庫表格的字段類型與組態王變量的類型是否符合,推薦使用組態王的表格模板創建表格4、表格中使用的字段名是否為data和time,請改為其他字段名。
35:如何將數據存為.txt文件?
使用函數FileWriteStr(Filename,FileOffset,Message,LineFeed);
例:將名為MsgTag的文字變量寫入文件C:DATA\FILE.TXT的末尾。調用函數FileWriteStr ("C:\DATA\FILE.TXT", 0, MsgTag, 1);
36:數據庫字段為"反應罐1#溫度時",組態王無法通過ODBC往數據庫中寫數據?
ODBC不支持存在'#'字符的字段,不要使用#
37:如何在數據庫中始終保持一個月的數據,自動刪除一個月之前的記錄?
請將控制面板中的區域設置日期改為yyyy-mm-dd格式
數據庫中保存一個月的歷史數據,自動刪除一個月以前的數據。命令語言放在應用程序命令語言啟動時或者事件命令語言$時==1中:
SQLConnect( DeviceID, "dsn=歷史;uid=er;pwd=0");
long month=\\本站點\$月-1;
long year=\\本站點\$年;
long day=\\本站點\$日;
string date1;
if(month==0)
{month=12;
year=\\本站點\$年-1;}
date1= StrFromInt( year, 10 );
date1=date1+"-";
date1 = date1 + StrFromInt( month, 10 );
date1 = date1 + "-" + StrFromInt( day, 10);
string whereexpr="日期={d'"+date1+"'}";
SQLDelete( DeviceID, "A", whereexpr);
if(\\本站點\$月==4||\\本站點\$月==6||\\本站點\$月==9||\\本站點\$月==11)
{ if(\\本站點\$日==30)
{
day=31;
date1= StrFromInt( year, 10 );
date1=date1+"-";
date1 = date1 + StrFromInt( month, 10 );
date1 = date1 + "-" + StrFromInt( day, 10);
whereexpr="日期={d'"+date1+"'}";
SQLDelete( DeviceID, "A", whereexpr);
}
}
38:使用進行網絡配置的遠程站點后,遠程站點的數據詞典中沒有變量顯示?
(1網絡是否聯通
2、主機的工程應該是完全共享,不能是只讀共享,從機是否可以看到工程文件夾,是否可進行讀寫操作
39:s7-200通過PPI與KingView6.1連,5到6小時斷線不能恢復,組態王信息窗口顯示嘗試與S7-200恢復通訊失敗。請問如何處理?
1)西門子S7200使用西門子公司提供的PC/PPI帶纜選用PPI方式與組態王通訊當中,一旦PLC斷電,則必須先用PLC的編程軟件與PLC 通訊一次,實現對PC/PPI電纜上的模塊的初始化后,此時才能重新啟動組態王,建立正常的通訊。
2)若用戶希望在設備斷電后再上電時,組態王能自動恢復與設備的通訊,則不用西門子公司提的PC/PPI電纜,而使用RS232/485的轉換模塊,其中:485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8(自己做線),采用這種方式。
40:組態王6.5安裝后為何撥號網絡無法建立“傳入的連接”?
運行注冊表文件(RegEdit):在注冊表中: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Ras\\AdminDll 刪掉
然后手動在控制面板—管理工具—服務中的“Routing and Remote Access”服務啟動。
41:forInternet版本如何通過IE瀏覽方式對數據庫進行查詢?
對于forInternet版本組態王[6.01版],畫面發布不支持SQL函數。所以不能通過畫面調用SQL函數對數據庫進行查詢。但是可以通過一種中介的方式。畫面上定義按鈕,定義按下或彈起時一離散量變化,如離散量:a,按鈕彈起時a=1。在事件命令語言中定義當a=1時,數據庫進行連接,命令語言如下:if(a==1)SQLCoect(DeviceID,"d=web數據查詢;uid=wd=")如此類推通過離散量發生變化從而觸發事件命令語言從而對數據庫進行查詢。這樣發布的畫面可以實現通過IE瀏覽。。
42:訪問組態王發布的頁面時為什么總出現“連接主機失敗”?
網絡速度太慢。2、開發中“網絡配置”沒有配置為“連網”。3、演示版支持10分鐘的WEB發布,同時只能夠有1個用戶通過IE瀏覽
43、訪問組態王發布的頁面時為什么會提示“連接遠程文件格式”錯誤?
(1[6。01及以前版本]畫面中是否使用了控件、過渡色、其他不支持的圖素。2、是否將文件發布到了根目錄下,發布文件不能放在根目錄下
44、如何訪問組態王發布的頁面?
(1安裝PWS或IIS軟件并進行配置、即可以在IE地址欄中輸入\\***.***.***.***(***表示WEB服務器的IP地址)或主機名;2、如不安裝PWS或IIS軟件,只需要在IE地址欄中輸入\\***.***.***.***(***表示WEB服務器的IP地址),即能訪問到服務器端共享的所有文件[需要在配置網絡協議時安裝文件打印和和共享服務]。
45、為什么發布的畫面總是一片灰暗沒有圖形?
確認發布路徑下netkingview.cab文件存在,并且大小正確,若沒有該文件或文件損壞,從kingview路徑下拷貝netkingview.cab文件至發布路徑下,[IE是否安裝JAVA的支持文件,從IE安裝盤上得到』
46、web發布后,在客戶端用IE打開html文件時什么都沒有,IE狀態欄提示“完成”,或者提示javaclaotfound?
(1可能發布后的netkingview.cab文件大小為0K,用戶需要將kingview路徑下的netkingview.cab文件復制一個到發布的路徑下。2、可能是用戶的java虛擬機存在問題。用戶可以將發布路徑下的netkingview.cab文件解壓縮,同時將其下的javacla文件夾放到其上一級目錄。如果這樣操作會出現“連接主機失敗”,則將javacla文件夾同時復制到客戶端機器的桌面上
47、畫面發布后為什么頁面數據沒有變化?
由于不帶WEB功能的加密鎖不支持WEB。如果小于64點演示,請不要安裝加密鎖,否則若安裝不帶WEB功能的加密鎖,遠程客戶端的數據將不變化。
48:為什么配方調不出來?(1在配方定義中,表格中的變量數目應該與實際變量數目相同,如果為空的話就無法調用配方2、檢查配方調用函數設置的路徑是否正確
49、如何在開發系統下設置KVDBGrid控件的列寬?
在開發系統下,同時按下Ctrl Alt O,就可以調整控件的列寬了
50:如果jiami瑣不能正常使用怎么辦?
(1確保正確安裝了jiami鎖的驅動程序,(6。01以前的版本不支持XP)。2、確保計算機并口模式為ECP(在BIOS中設置)。3、如果還不能解決問題,請上外部網站"軟件下載"中下載jiami鎖檢測程序。4、鎖壞了(禁止帶電拔插狗)
5(1使用組態王狗,一旦使用打印機則找不到狗?
(1將并口設為ECP方式(在BIOS中設置)2、并安裝驅動程序3、并口的驅動能力可能有問題,建議增加一并口擴展卡,連接打印機。
52、開發的工程如何能不讓別人看到?
(1對于大于64點的工程,如果沒有裝上開發狗的話則不能打開工程2、在工程瀏覽器的工具菜單中選擇工程jiami可以避免別人打開工程,但一定要記住密碼,因為一旦密碼丟失,沒有后臺可以jiemi。
53:使用三菱fx2n的PLC,使用232bd的通訊模塊與組態王通訊,在組態王上選擇設備fx2->編程口,當plc設置成stop狀態時,plc與組態王通訊正常,一旦把plc設置為run狀態,plc與組態王出現通訊失敗是為什么?是否在plc中有一段自己編的有關232bd通訊方面的程序,這段程序與組態王的驅動程序有沖突,把這段程序去掉后,plc不論是stop還是ru狀態,和組態王通訊均正常
54:金星K200S使用通訊模塊K3F-CU2A與組態王通訊不上如何檢查?
1).通訊模塊的運行方式通過模塊上的開關類型選為專用通訊方式。2).在組態王開發環境中定義設備時選擇LC->金星-〉MASTER-K-XXXS。3).通訊模塊的RS232口到上位機的RS232口之間的連線和標準的有區別,建議用廠家配套電纜。
55:莫迪康PLC通過以太網方式進行通訊,定義設備時,地址一項該如何填寫?
定義設備地址時,格式如下:IP地址單元號,例如:123.123.123.10 (IP地址和單元號之間有空格)。
56:HOSLINK方式,組態王不能控制I/O模塊的輸出。例如組態王中定義IR0100寄存器,執行寫操作之后PLC并不動作是為什么?
對于組態王老版本的驅動程序,上例中只能定義成IR100,而不能定義成IR0100。解決方法:更新驅動程序。兩種方式都支持。
57.使用6臺歐姆龍PLC與上位機進行通訊,如果關掉其中的幾臺PLC,組態王的通訊速度變慢-數據刷新速度變慢是什么原因?
如果關閉一些PLC,組態王會始終嘗試與其恢復通訊,使通訊速度減慢。您可以使用組態王提供的COMMERR寄存器,在關掉PLC之前將相應的COMMERR寄存器置1,屏蔽PLC與組態王之間的通訊。然后再調閉PLC。
58:三菱PLC的A和Q系列以太網通訊方式,PLC程序中需要為通訊做些什么工作?
三菱PLC的A和Q系列,以太網通訊模塊中都有8個通訊緩沖區。PLC與上位機通訊時,每個緩沖區通過一個端口與一臺上位機連接。因此,PLC首先要定義一個唯一的IP地址;需要與幾臺上位機連接,在程序中就要打開幾個緩沖區,分別定義不同的端口;還要循環查詢這些端口,是否有上位機連接進來,以便隨時可以通訊。端口可以定義得比上位機數量多,對通訊沒有影響。強烈要求網內所有PLC定義的端口不要重復,以避免驅動共享變量可能帶來的通訊混亂。
59:7200使用I電纜方式與組態王進行通訊,CPU中可以定義Q,I,M寄存器,而組態王中只有V寄存器。如何連接?
組態王只支持V寄存器,數據類型包括BYTE,INT,UINT,LONG,FLOAT,如果您要監控Q,I,M寄存器,您必須在PLC程序中做一下處理,將Q,I,M寄存器的值傳至V寄存器,組態王通過對V寄存器的操作來實現對Q,I,M寄存器的監控。
60:組態王如何與三菱FX0n系列的PLC進行通訊三菱FX0n系列的plc本身只有編程口,如使用組態王與其進行通訊還需給三菱FX0n配置通訊模塊或通訊卡,配置好通訊模塊后與三菱fx2n系列的通訊協議是兼容的,請根據您所選用的通訊模塊在組態王上選用相應的選項。
(1對于232BD:定義設備時,選FX2N。2.對于485BD,232ADP,485ADP:定義設備時,選FX2N-485方式用編程將D8120設置為E080,即通訊參數如下:link,7,無校驗,1,9600,RS485,數目檢查:YES,控制程序:Format4.在D8121中設置地址