原理圖:
模擬信號:
基準電壓REF3120為惠斯通電橋提供激勵電壓:2.048V(又看見了吧,基準電壓一般是2的n次方)
TS5A3159?芯片實現激勵電壓的切換。
TS3A24159芯片惠斯通電橋的切換。
INA321儀表放大器實現信號惠斯通電橋信號放大。
ADS1244芯片實現模擬信號采樣。
程序上:
OSTaskCreate(TaskSensor, (void *)0,&TaskSensorStk[SENSOR_STK_SIZE - 1],8);
創建一個TaskSensor任務,每5s采樣一次,獲取溫度傳感器的溫度差(即獲取入口溫度和出口溫度的溫度差)
數據獲取
熱油表_流量原理圖:
流量計接口
使用串口uart1,接收流量計發送的流量數據包。
程序:
OSTaskCreate(TaskBaseMeter, (void *)0,&TaskBaseMeterStk[BASEMETER_STK_SIZE - 1],7);
創建TaskBaseMeter任務。uart1中斷中,post一個信號量,TaskBaseMeter任務中pend這個信號量,將串口收到的數據進行分析。獲取瞬時流量,從累積量中獲取流量增量。
熱量計算:
OSTaskCreate(TaskMeasure, (void *)0,&TaskMeasureStk[MEASURE_STK_SIZE - 1],10);
創建TaskMeasure任務計算釋放的熱量。
任務執行過程:
1:當前流量增量為正
2:根據進口溫度,查表得到進口處導熱油的密度及比熱
3:根據出口溫度,查表得到出口處導熱油的密度及比熱
4:根據公式計算進口處導熱油的熱量
5:根據公式計算出口處導熱油的熱量
6:由于涉及到浮點運算,在此過程中禁止任務切換。
OSSchedLock()
OSSchedUnlock()
|
|