變頻器有幾種控制方式,如面板操作、端子控制、模擬量控制以及通過通訊方式控制。在通訊方式中用的比較多的是PLC連接通過485通訊控制,在三菱的變頻器通訊控制方式中還有一種控制方式,就是不需要PLC,而直接用變頻器連接觸摸屏,用觸摸屏控制變頻器,這種場合用的比較少。
現在的產品是三菱的FR-A740和GT1155的觸摸屏,在為他們提供硬件配置的同時,也用這樣的配置試了下這樣的功能。
外部接線:三菱的觸摸屏手冊中講到了可以通過觸摸屏的422口和變頻器的485口直接通訊,這條電纜可以自已制作。
觸摸屏軟件設置:在觸摸屏編程軟件新建工程向導中選擇正確的觸摸屏型號以及在連接機器中選擇連接三菱的變頻器,在連接機器的詳細中可以設置和變頻器連接的詳細設置,如通訊波特率、數據位、停止位、奇偶校驗、重試次數等。
設置好新建向導后在觸摸屏中編輯畫面,可以做一些按鈕控制變頻器正反轉、停止等,以及監控變頻器電流、電壓、設定變頻器頻率等操作。這些元件的地址在觸摸屏的手冊中有詳細介紹,如控制變頻器正反轉、停止的元件地址是SP122,寫入頻率的地址是SP109等
這樣設計好畫面后,給觸摸屏通電下載OS,通訊驅動以及設計的還面。連接好變頻器和觸摸屏的連接電纜,再在變頻器的參數中設置好通訊格式,此處的通訊格式應和觸摸屏中的設置一致,以上全部設置好后,就可以通過觸摸屏直接控制變頻器了。
FR-A740變頻器現在的485通訊口是端子接線式的,除了此口可以和觸摸屏通訊外,與以前的FR-A540一樣的PU口也可以用來通訊,同樣可以直接連接觸摸屏。
|
|