最近接到一單,要求三菱Q系列PLC與AB變頻器DP通訊,在三菱人機界面設定變頻器頻率,并反饋即時頻率,電流及電壓。
準備的材料有
三菱Q02H CPU的PLC需要加DP通訊模塊QJ71PB92V
人機界面為三菱1575系列
AB變頻器為700系列 20BC205A0AYNANA0 110KW/380V 需要加20-COMM-P PROFIBUS-DP
通過三菱DP組態軟件 組態好20COMM的參數下載至PLC中,對應變頻器調節參數,再將各地址在人機界面上做一下操作,D1001等
屏的軟件需要將數據進行0-32767對應0-50HZ進行運算即可。
|
|