變壓器的故障種類繁多,但常見的故障不外乎短路、斷路和漏電等。產生這些故障的原因可歸納為三個方面:一是設計有錯誤;二是制作質量差;三是使用條件超過了設計要求。
當變壓器線圈發生短路時,所產生的現象是變壓器溫度過高、有焦臭味、冒煙、輸出電壓降低等。當發現這些現象時,應立即切斷電源,進行檢查。
產生短路的主要原因有:由于變壓器受潮使內部發芍,日久會使絕緣層損壞,造成嚴重漏電或短路;或由于變壓器絕緣材料日久老化、絕緣性能降低,引起絕緣擊穿,造成短路。另外電源電壓突然升高,也可引起絕緣擊穿,線圈短路。
變壓器斷路時無輸出電壓,初級輸人電流很小或無輸入電流。產生斷路的原因有:外部引線斷線;引線與焊片脫焊;線包經碰撞斷線和受潮后發生內部霉斷等。
找到變壓器產生的故障原因后,即可進行修理。對于外部故障.如斷線、脫焊,則可重新焊接和更換新線;對于引出線端子和鐵芯之間打火、或端子之間打火造成絕緣燒焦的,應適當拉開端子與鐵芯、端子與端子之間的距離,對于燒焦的絕緣層應予以更換,或除去其燒焦部分并用環氧樹脂膠封閉。
對于因受潮而產生短路或空載損耗大的變壓器,如線圈已發生短路,則必須將短路的線包拆除重繞。一般因受潮,而還未造成短路的變壓器,不要加電,以免造成絕緣擊穿,可放人烘箱進行烘烤,恢復它的絕緣性能。
空載損耗大但變壓器絕緣電阻(線圈之間、線圈和鐵芯之間)正常的變壓器,對于其可能存在鐵芯的質量差、鐵損大,或者線圈有局部短路的情況,可用短路測試儀等儀器進行檢查,排除故障后再用。
對于確實查明發生在變壓器內部的斷線、短路等故障,必須拆卸變壓器進行修理時,可按以下步驟進行。
(1)拆鐵芯。變壓器往往灌注瀝青、蠟等材料、拆卸前應加熱使其溶化脫離變壓器,另外應將變壓器引線從端子上焊掉,取下固定夾板,用改錐撬起第一片硅鋼片,然后用鉗子將硅鋼片一片一片地拉出來。取出硅鋼片時,必須小心,不要損壞線圈引線,同時要避免硅鋼片折斷和彎曲。然后,將取出的硅鋼片收集在一起,用紙包好,以免丟失和損壞絕緣。
(2)線圈拆卸。取出鐵芯后,需對線圈外觀作一次檢查,看底簡有無損壞,然后再次用歐姆表檢查故障究竟發生在哪一個線圈,以便有呂的地拆卸。拆卸時要注意記下層間絕緣、導線直徑、每層圈數和層數等,以便重繞時參考。同時應注意保護導線漆皮,以便再用。另外注意發現線圈短路和斷路的原因。
當找到發生故障的地方后,可按原來繞制方法重新繞制,并在繞制和修復后,進行全面測試和檢查。在各項指標符合要求后.方可繼續使用。
|
|