1. 功能要求 要求設計一種繼電器控制電路,在一段時間間隔段內最多只能計兩次數的累計裝置。具體要求是:線路上電后延時2分鐘才能開始計數,計數2次后不能再計數,再過1分半種后電路復位,重新開始進入可計數狀態。 2. 實現線路 根據題目要求,設計電路如圖1所示。該電路的工作過程如下:時間繼電器KT1用作上點延時,使得上電后需要等一段時間(約一分半種)才能進入計數狀態。當限位開關被打到后,LS-1的常開觸點[3]-[5]閉合。繼電器KJ0吸合,接點[c4]-[c6]使計數器加1;接著繼電器KJ1吸合,其常開觸點[11]-[13]閉合,并通過觸點[3]-[7]自保;等到限位開關恢復后,其常開接點LS-1斷開,常閉接點LS-2閉合,繼電器KJ2吸合,其觸電[15]-[13]通過時間繼電器KT2的延時斷開觸點[3]-[15]自保。此時完成一次計數;繼電器J1和J2在吸合狀態。當限位開關再次被打到后,LS-1的觸點[15]-[17]閉合,使繼電器KJ0吸合,其接點[c4]-[c6]使計數器再加1;還使繼電器KJ3吸合并通過觸點[15]-[19] 自保。KJ3吸合,其常閉觸點[7]-[9]斷開,使KJ1釋放;還使繼電器KJ4吸合、KT2得電。KJ4吸合,使常閉觸點[c6]-[c8]斷開,斷開計數回路;KT2得電后,延時一段時間后,其常閉接點[3]-[15]斷開,使繼電器KJ2、KJ3、KJ4和KT2釋放,恢復電路初態。這樣循環動作,實現要求的功能。 圖1 累計器原理圖 3. 線路安裝 根據圖1所示原理圖,畫出該電路的接線圖如圖2所示。圖中帶下劃線的為電器代號,圓括號內的數字是指該電器引腳號。所選材料見表1。 先按圖2所示排列一下各電器位置,量出長和寬。然后找一塊底板,在對應的位置鉆好孔,固定好各電器。再按圖2接線。接線只要無誤,都能正常工作。 圖2 累計器接線圖 表1 材料清單
|