線電壓任何時候都是相電壓有√3倍,這與接線方式無關。只是在三角形接線時電容器承受線電壓而星形接線時承受相電壓;同時電容器可用接線方式出廠時已決定了,如果強行把要星形接線的電容器接成三角形,側容量增大3倍,電容器很快擊穿。 關于高壓電容器不適合用三角形接線,這在八十年代已有較一致的認識,當時亦發過文件。具體的原因是三角形接線時,當單臺電容器貫穿性擊穿后,流經它的故障電流由系統的相間短路電流、其它兩相對其的涌放電流及同相并聯的好電容對其的涌放電流。此合成的故障電流是相當大的,而外接的噴逐式熔斷器難以快速開斷,因此注入故障電容器的能量很大,當超過電容器外箱的承受能量(12kJ)后就會發生爆裂漏油甚至著火的現象。 而采用星形接線時,同樣的故障,流經故障電容器的電流就小多了,只有同相并聯電容器的涌放電流,而另外兩相對其無影響,系統的注入的工頻電流由于受另外兩相的限制,最大也只是電容器組額定電流的3倍。因此此時熔斷器一般都能可靠開斷,電容器外箱一般亦會完好而不會發生爆裂著火的現象。 這就是在高壓中電容器一般要求星接的主要原因。 按規程規定,低壓(如0.4KV)電力電容器,宜于采用角形接線;高壓(如6KV以上)電力電容器,宜于采用星形接線。
|