視割開工藝口放出的余氣多少而定抽空時間,放出的余氣多,抽空的時間短,一般10分鐘左右足夠;放出的余氣少,抽空的時間相應要長些,一般有15-20分鐘即可;完全無余氣或打開系統已放置較長時間,除抽空的時間要加長外(一般半小時左右),還需對系統作加熱干燥換潤滑油和過濾器等處理。
抽空時,先用真空泵抽,5分鐘后再同時啟動壓縮機運轉,待停止真空泵前的5分鐘左右先停止壓縮機運轉,讓真空泵繼續抽空幾分鐘,這種步驟抽得更徹底。# f' E, K' z5 @
維修的時間應盡量縮短,真空后應立即進行加液操作,加液時別忘了先對加液管路進行排空(洗管)處理。. X0 b/ c% d3 d- W. ]5 Q k
以維修時放工藝口有無余氣而定;以低壓側漏還是高壓側漏而定;以開口或泄漏后存放的時間長短而定。
在截斷工藝口時,注意有無余氣,只要有余氣,說明系統內仍有部分或極少量的氟,進入空氣的可能性不大(或完全不可能)。抽空的時間可以較短,一般10分鐘即可;, [# N/ z2 f9 r* G; u9 N
如果完全沒有余氣,說明系統的氟已完全漏光,抽空的時間一般為15~20分鐘即可;- H5 k" {7 D4 ]: S$ }( B
如果是低壓側漏,運行中低壓側都會結霜或露,當制冷劑的泄漏量一定時,低壓程負壓狀態,結在管外的霜或露很容易被吸進管內,并循環在系統中,維修后產生冰堵的可能性極大。抽空的時間應放長些為好,一般不少于30分鐘,這種情況除延長真空時間外,還需在真空中對系統的某些部位作加熱處理;
如果是高壓側漏,運行中的壓力總會高于大氣壓力,系統一般不會進入空氣,抽空的時間也可較短,有10分鐘左右就可以了;; B# l3 z' _1 m4 U% {& H
系統開口或泄漏后存放的時間長,這種情況與低壓側漏是一樣,系統進入空氣及積存水份的可能性極大,抽空的時間也應不少于30分鐘,并同樣需在真空中對系統的某些部位作加熱處理;2 B' N+ ^7 Q) O5 f
系統開口或泄漏后存放的時間短,雖然系統也進入了空氣,但真空的時間可適當減短,一般有30分鐘足夠了。 維修中應注意不要人為地制造一些不利(錯誤)因素,如雨天濕地、工具及手粘染水份,系統開口后任意放置、放于水中試壓檢漏不注意、真空狀態涂肥皂水、加氟忘了洗管、壓縮空氣試壓不經干燥處理等
|