清除控制網中Keeper的步驟 1. 在RSLogix5000中將程序下載到處理器中,讓處理器處于REM PRO狀態。 2. 打開RSNetworx for ControlNet 3. 新建網絡優化文件 4. 點擊  online圖標,掃描ControlNet網絡,當界面中出現系統的所有模塊時,對著相應的節點,如1756-CNBR,點擊右鍵,選擇“ClassInstance Editor”
5.在出現的提示界面中,點擊“Yes”確認,之后會出現如下的界面,選擇Reset選項
6.在Data sentto the device中輸入1,如下所示,然后點擊Execute按鍵。
7.以同樣的步驟操作其余的控制網通訊模塊,完畢后,給機架重新上電。
|