今天修到一臺變頻器–驅動電路與眾不同,書上找不到,網上收不到。修好后立即寫下來與大家分亨。記得在幾年前,接到一臺"安邦信"變頻器5.5KW左右,就使用這種驅動電路。大家都知道一般驅動電路大多采用四路獨立電源為六路驅動光耦供電,高檔的采用六路獨立電源為六路驅動光耦供電,而今天在我面前的這臺變頻器卻只用一路電源為六路驅動光耦供電,剛接觸時有點想不通不理解,將驅動電路原理圖測繪后,分析+實驗測試,噢?原來如此!幾十臺一修也覺得還行。接下來就來揭開"冷門驅動電路"的神秘面紗~1.開關變壓器次級驅動電源經一個二極管整流變成直流供下三臂驅動光耦用電。2.同時這個正電源再分別經過三個二極管為上三臂驅動光耦供電。3.上三臂驅動光耦的負供電端聯到模塊的U.V.W端。4.下三臂的驅動光耦的負供電端與電源變壓器驅動供電繞組相聯,同時也聯到直流中間環節的N端或–端。5.變頻上電靜態時無負柵壓,測得為0伏。6上臂的靜態工作點依賴下臂的正常工作。7.注意:取下模塊,根本不可能對驅動電路進行維修。8.決巧:將驅動模塊分三塊,每塊含上下臂+上下臂驅動;先修下臂驅動,下臂正常修上臂,萬用表直接量模塊引腳及驅動電路。9.參考檢測點P.N.U.V.W,使用指針式萬用表,這個相信你們都會。請提出盰F意見,同時別忘了贊我一下!!
|
|