一臺30KW變頻器因為環境惡劣,潮濕損壞,測試主回路整流部分上半周沒阻值,下半周阻值正常,拆機檢查充電電阻損壞,換充電電阻,測試整流模塊正常,測試逆變模塊,阻值異常偏大,檢測發現160A熔斷器損壞,拆下熔斷器發現電路板上正負極擊穿,熔斷器損壞原因找到,打磨電路板將擊穿的地方修好測試沒有短路地方,測試驅動板正常,裝機帶負載測試電機運轉正常,但是發現散熱風機不轉,測試沒有24伏,拆開檢查發現開關變壓器的24伏電源輸出線圈腐蝕斷了重新連接,試機正常。