485總線由于其布線簡單,穩定可靠從而廣泛的應用于視頻監控,門禁對講,樓宇報警等各個領域中,但是,在485總線布線過程中由于有很多不完全準確的概念導致出現很多問題。現在總結了一些常見的注意事項。
● 布線一定要布多股屏蔽雙絞線,多股是為了備用,屏蔽是為了出現特殊情況時調試,雙絞是因?85通訊采用差模通訊原理,雙絞的抗干擾性最好。
● 因為RS-485接口組成的半雙工網絡一般只需二根連線,所以RS-485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸。485+和485-數據線一定要互為雙絞。不采用雙絞線,是極端錯誤的。485總線一定要是手牽手式的總線結構,堅決杜絕星型連接和分叉連接。設備供電的交流電及機箱一定要真實接地,而且接地良好,有很多地方表面上有三角插座,其實根本沒有接地,要小心接地良好時,可以確保設備被雷擊、浪涌沖擊靜電累計時可以配合設備的防雷設計較好地釋放能量,保護485總線設備和相關芯片不受傷害,避免和強電走在一起,以免強電對其干擾。
● 現在市場上有很多設備都是用RS232接口與RS485接口,如果有一臺232接口的設備與一臺485接口的設備通信,那就需要一個轉換器,把232接口的設備的232信號轉換成485信號,然后再與485接口的設備通信,所以RS232轉RS485轉換器就成為485總線系統的標準配置。
● RS232轉RS485轉換器分為無源型,有源防雷型,有源防雷光隔離型。無源型485轉換器采用串口竊電技術供電,但是由于其體積小,很多保護電路不能做上去,導致對485設備以及電腦的保護不是很好。由于采用串口竊電技術,電源供給不足,導致負載較小。有源的轉換器除了實現232和485的轉換,還能保證兩者之間電氣隔離!因?85的線路往往比較長,線路上有干擾,采取隔離措施后即使485線路上有干擾也不會影響RS232接口。
● 485信號線不可以和電源線一同走線。在實際施工當中,由于走線都是通過管線走的,施工方有的時候為了圖方便,直接將485信號線和電源線綁在一起,由于強電具有強烈的電磁信號對弱電進行干擾,從而導致485信號不穩定,導致通信不穩定。
● 選擇使用普通的超五類屏蔽雙絞線即網線就可以。由于原材料價格上漲,導致現在市場上的線材魚龍混雜,有不良商人利用某種合金來頂替銅絲來做網線,在外面鍍銅以蒙混客戶。具體區別方法:看網線截面,如果是銅色的話,就是銅絲,如為白色,則是用合金以次充好。合金一般比較脆,容易斷,而且導電性遠不如銅絲,很容易在工程施工中造成問題。線材一般那建議選擇標準的485線,其為屏蔽雙絞線,傳輸線不是像網線那樣為單股的銅絲,而是多股銅絲絞在一起形成一根線,從而即使某根小銅絲斷掉,也不會影響整個的使用。
● 485布線借助485集線器和485中繼器可以任意布設成星型接線與樹形接線。485布線規范是必須要手牽手的布線,一旦沒有借助485集線器和485中繼器直接布設成星型連接和樹形連接,很容易造成信號反射導致總線不穩定。很多施工方在485布線過程中,使用了星型接線和樹形接線,有的時候整個系統非常穩定,但是有的時候則總是出現問題,又很難查找原因,一般都是由于不規范布線所引起的。
● 485總線必須要接地。在很多技術文檔中,都提到485總線必須要接地,但是沒有詳細的提出如何接地。嚴格的說,485總線必須要單點可靠接地。單點就是整個485總線上只能是有一個點接地,不能多點接地,因?yàn)閷⑵浣拥厥且驗橐獙⒌鼐(一般都是屏蔽線作地線)上的電壓保持一致,防止共模干擾,如果多點接地適得其反。可靠接地時整個485線路的地線必須要有良好的接觸,從而保證電壓一致,因為在實際施工中,為了接線方便,將線剪成多段再連接,但是沒有將屏蔽線作良好的連接,從而使得其地線分成了多段,電壓不能保持一致,導致共模干擾。 |