搜索一下,有使用單向可控硅設計的相關電路(可控硅過零觸發電路),比較可靠 |
應該可以,但是這個光耦要換成專門驅動可控硅的光耦 |
Tao濤 發表于 2024-1-10 10:33 但是繼電器不耐用,有機械壽命。當時學生作品演示下能用就行了,也沒指望用多久。 |
774559006 發表于 2019-10-29 08:35 說了我想說的話 |
770785791 發表于 2023-7-9 10:01 不能,別想了。 |
wulin 發表于 2019-10-29 10:19 請問這個電路可以用在直流電嗎?就是LN這段是整流出來的直流電正負 |
感謝,學習一下可控硅的應用。最近拆了個保溫碟,里邊的電路很簡單,就是直接用單片機的I/O驅動雙向可控硅導通和關閉,話說,這個是不是就直接輸出高電平導通,低電平截止?對可控硅應用不會![]() |
這個電路不可靠,三極管輸出型光耦的耐壓問題不好解決,你可以直接使用晶閘管輸出型光耦MOC3063,3083,3043或者3041等光耦,另外,負載最好連接在雙向可控硅的T2極,盡可能不要放在雙向可控硅的T1極,這樣的習慣可以預防一些不必要的錯誤,因為雙向可控硅的觸發是T1與G之間的電流觸發,如果負載放在T1極,很有可能導致T1與G之間出現比較大的電壓!而這個電源可能造成觸發回路出現問題! |
hmgqljz111 發表于 2019-10-30 16:30 怕壽命不夠 |
為什么不用繼電器呢 |
f556 發表于 2019-10-30 10:10 我丟 這只是濾波整流了 咋就高出這么多 |
如果你需要開關交流,你的整流橋放在那里沒有意義。你可以計算一下你的負載,如果負載大建議使用繼電器做開關。 |
即然“需要一個直流來驅動負載”加了全橋,沒問題,可行。只是全橋輸出是310V很高的電壓。 |
那個整流橋怎么看怎么別扭~~~ |
不可以實現220VAC的穩壓。 |
只作開關不調壓的電路比較簡單。這是某電加熱器局部原理圖。![]() |
xianfajushi 發表于 2019-10-29 08:59 嗯根據網上用一個接法做的,我就是覺得奇怪所以來問問 |
774559006 發表于 2019-10-29 08:35 繼電器壽命怕是不行吧 |
gb302 發表于 2019-10-29 07:11 我需要一個直流來驅動負載 |
061內部有過零檢測電路,不需要程序處理過零信號。輸入端發光管加上電流信號,3061輸出不會立即開通,而是等到內部檢測到過零信號之后,輸出才會開通。過零的時候,電壓是零,這個時候輸出導通,電流應該也從零開始按正弦增加,不會劇烈變化。 |
看你這電路圖草稿雙向可控硅沒提供出發電壓? |
本論壇提問中搜索一下過零檢測電路,有人做出來了. |
繼電器比較安全 |
可以。你用的是雙向可控硅,為什么要加橋式整流? |
這個貌似要根據元器件來計算吧 |