單片機型號為STC12C5A60S2 自帶8個AD通道P10-P17, P10接的光敏電阻,P11接土壤濕度傳感器。如過單獨采集P11通道,能正常采集土壤濕度傳感器的輸出電壓。如過同時開啟P10 P11就只能采集P10通道的值 P11如果接上土壤傳感器 采集到的值就是1023(這時用萬用表測量為5.1V), 如果拔掉傳感器的輸出線 采集到的就是浮空的電壓(這時候測量傳感器的輸出電壓 ,為正常輸出電壓)。就是在只開啟一個AD通道的時候,土壤傳感器正常工作,開兩個或者以上AD通道,土壤濕度傳感器輸出電壓直接就會被拉到5V。 (如果把土壤濕度傳感器換成電位器測試,AD通道是正常工作的。所以程序是沒有問題的,問題應該就在傳感器身上0.0但我不知道是什么問題,求大佬們解惑。)
wx_camera_1649058136644.jpg (909.68 KB, 下載次數: 101)
下載附件
土壤濕度傳感器
2022-4-4 15:59 上傳
土壤濕度傳感器
20220404_152647.jpg (3.02 MB, 下載次數: 91)
下載附件
OLED第一行為光敏AD值第二行為濕度AD值
2022-4-4 16:00 上傳
OLED第一行為光敏AD值第二行為濕度AD值
20220404_152659.jpg (2.84 MB, 下載次數: 91)
下載附件
光敏電阻AD通道正常使用,但是土壤濕度傳感器輸出被拉到5v
2022-4-4 16:00 上傳
光敏電阻AD通道正常使用,但是土壤濕度傳感器輸出被拉到5v
20220404_152727.jpg (3.21 MB, 下載次數: 85)
下載附件
采集兩個AD通道,土壤濕度輸出電壓
2022-4-4 16:00 上傳
采集兩個AD通道,土壤濕度輸出電壓為5V
20220404_152743.jpg (3.3 MB, 下載次數: 80)
下載附件
把土壤濕度輸出線從單片機上拔掉,測量到的土壤濕度輸出電壓
2022-4-4 16:00 上傳
把土壤濕度輸出線從單片機上拔掉,測量到的土壤濕度輸出電壓
|
|