西門子6SE70變頻器在電機升速過程中報F006故障是掃描回事啊!
答:1、關于F006故障,標準解釋是——
由于直流母線電壓過高,該裝置關機。
電源電壓范圍|直流電壓范圍|關機閾值:
200V-230V |270V-310V |appr.410V
380V-480V |510V-650V |appr.820V
500V-600V |675V-810V |appr.1020V
660V-690V |890V-930V |appr.1220V
2、這種故障多發于電機減速或停車時,像你說的“電機升速過程中報F006故障”倒比較少見。
3、這個問題你可以從以下幾點來考慮一下——
1)檢查變頻器進線電源電壓是否存在突然升高的情況,比如說電壓尖峰。
2)如果確定母線電壓沒有過高,則這個應該是電磁干擾的問題導致了。可能是電壓檢測元件受到干擾;檢查裝置的接地;24v電源是否與動力電源隔離;將信號線與動力線盡量遠離處理等等。
3)如果其他都沒有問題,看設備是否存在對地絕緣不好的情況。
4)還有一種可能,看看變頻器的直流母線電容是否存在問題。
|
|