用西門子的屏如何去控制西門子MM440的變頻器,
如果可以,那么可以去控制臺達的變頻器嗎?
答:西門子觸摸屏與PLC的Port1串口相連,
使用MPI串行總線方式進行數據交換;
S7-200PLC的Port0串口以RS-485串行總線方式
連接3臺變頻器,MM440變頻器的通信端口為
29(P+)、30(N-)。
USS協議是由SIEMENSAG定義的串行數據通訊協議,
SIEMENS所有傳動產品都支持這個通用協議。
它與Profibus及其它協議相比,USS協議無須購置通訊附件,
是一種低成本、高性能的工業網絡組態連接方案[2]。
USS協議采用主一從結構,總線上可以連接1個主站
和最多31個從站,在主站沒有要求從站通信時,
從站不能首先發送數據,各個從站之間也不能直接進行數據傳輸。
主站一般為PLC或者PC機,從站可以是變頻器或者直流調速器.
|
|